abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Codieradressen 109 und 100 in Ebene 2 Vitodens 200 WB2

Guten Tag,

 

wir haben einen neuen Warmwasserspeicher bestellt. Typ Vitocell 100W / CVAA-A 160 Liter. Die bisherigen Codier-Einstellungen an der Therme für einen 300 Liter-Speicher waren bei

109:098      Höchst-Drehzahl der Umwälz-pumpe bei Trinkwassererwärmung   und

100:020      Speicher: Differenztemperatur zwischen Kesselwasser-Solltemperatur und Speicher-Solltemperatur bei                    Trinkwassererwärmung. 

Bei dem neuen Speicher ist jedoch die Wärmetauscherfläche  1,0 m² , bei dem Vorgänger 1,5 m².

Meine Befürchtung ist, dass bei WW-Anforderung die Therme tacktet. Sollte die Adresse 100 jetzt nicht besser auf einen kleineren Wert gestellt werden, z.B. 100:010 ? Hat die Änderung  eventuell eine nachteilige Auswirkung?

 

Danke für eine Antwort

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Forester,

über die Codieradresse 100 wird die Temperaturerhöhung (Offset) während der Warmwasserbereitung festgelegt. Im Anlieferungszustand steht der Wert auf 20K.

D.h. Kesselsollwert während der WWB = eingestellter WWsollwert + 20K

Unabhängig von der kleineren Wärmetauscherfläche des Speichers würde ich die Adresse 100 auf dem Wert 20 stehen lassen und beobachten. Vorausgesetzt es gibt keine Übertemperatur während der WWB. Bedenke, dass je kleiner die Temperaturerhöhung, desto länger dauert die Aufbereitungsphase für das Warmwasser. Das Takten des Brenners wird unvermeidlich sein und ist kurz vor Erreichen des Sollwertes als normal einzustufen.

Beste Grüße °ro

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo Forester,

über die Codieradresse 100 wird die Temperaturerhöhung (Offset) während der Warmwasserbereitung festgelegt. Im Anlieferungszustand steht der Wert auf 20K.

D.h. Kesselsollwert während der WWB = eingestellter WWsollwert + 20K

Unabhängig von der kleineren Wärmetauscherfläche des Speichers würde ich die Adresse 100 auf dem Wert 20 stehen lassen und beobachten. Vorausgesetzt es gibt keine Übertemperatur während der WWB. Bedenke, dass je kleiner die Temperaturerhöhung, desto länger dauert die Aufbereitungsphase für das Warmwasser. Das Takten des Brenners wird unvermeidlich sein und ist kurz vor Erreichen des Sollwertes als normal einzustufen.

Beste Grüße °ro
Danke für die schnelle Antwort, ich werde mich nach Inbetriebnahme noch einmal melden, wie sich das Gerät verhält. Schönes Wochenende.

Hallo, der Speicher ist angeschlossen und die Parameter : 100:020 und 109:098. Gerät läuft ohne zu takten! Super

Hallo Forester,

besten Dank für Dein Feedback.

Läuft... 😉

Beste Grüße °ro