abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Brennerstörung bei einem Vitoflame 300

Beim Anfahren des Brenners entstehen Geräusche in deren Rhytmus sich die Abgaseinheit einschließlich des Abgasrohres etwa 4 - 5 cm nach oben bewegt.Abgasgeruch ist wahrnehmbar .Brennerdüse und Ölfilter wurden bereits  durch Fachfirma ersetzt.Nachdem der Brenner in Tätigkeit ist,treten keine weiteren Geräusche oder Bewegungen mehr auf.Die Anlage ist raumluftunabhängig ausgeführt und wurde durch ein Fachunternehmen im Jahre 2015 errichtet

10 ANTWORTEN 10

Hört sich nach schlechter Brennereinstellung an. Die Werte vom Brenner mal posten sprich Gebläsedruck,Düsendruck und CO2.
Brennernummer mal noch hier posten.

Am 06.02.2017 erfolgte Überprüfung der Anlage durch einen MA der Errichterfirma,der mitteilte, dass alle Werte in der Anlage gemäß Handbuch überprüft und dort wie erforderlich neu eingestellt wurden.Bennernummer:VITOFLAME 300 VHG 1-2 , 742 84 950 254 3107,2015. Daten zum Düsen - und Gebläsedruck sind leider nicht verfügbar. Vielen Dank für die Auskunft,die möglicherweise helfen kann , den Fehler einzugrenzen,Könnte es sein ,dass ein Fehler in der Zuluftversorgung (Ringspalt) Auslöser der Störung ist?
MfG G.K.W.




Hallo GKW1945,

könntest du mir bitte die vollständige Herstellnummer deines Brenners zur Verfügung stellen (beginnt mit 7.. und ist auf einem Barcodeaufkleber am Brenner zu finden). Prinzipiell kann die Brennerpulsation von falschen / veränderten Einstellwerten kommen oder durch einen hohen abgasseitigen Widerstand (verursacht durch einen schlechten Reinigungszustand) hervorgerufen werden.

Wenn bei dir bereits Abgasgeruch wahrnehmbar ist, ist hier dringender Handlungsbedarf angesagt! Bitte verständige diesbezüglich deinen Heizungsfachbetrieb und kippe ein Fenster im Aufstellraum des Kessels, ggf. schalte die Anlage sicherheitshalber ab.

Beste Grüße °sr

An einen Fehler der Zuluft kann ich nicht so recht glauben, da hier die Abgaswerte wohl ausser der Norm sein würden.
Eher schon an einen Fehler im Abgasrohr. Vielleicht verstopft oder teilweise zugefroren ?

Hallo, vielen Dank für den Hinweis.Habe bereits einen CO 2 Warner installiert.Brenner und Brennerraum wurden bereits gereinigt und der Kaminkehrer hat bei der Abgasprüfung am 03.02.2017 ,auch bezüglich der Abgaswerte, kein Abweichen von den vorgegebenen Werten festgestellt. Am 06.02.2017 wurde die Anlage nochmals vom Errichterunternehmen auf Einstellung der Werte gemäß Betriebsanleitung überprüft .Der Brenner verfügt ü ber folgende Hersteller-Nummer: VITOFLAME 300 VHG I-2,742 849 950 254 310 07 ,errichtet :2015.Als Brennstoff wird

Hallo, vielen Dank für den Hinweis.Habe bereits einen CO 2 Warner installiert.Brenner und Brennerraum wurden bereits gereinigt und der Kaminkehrer hat bei der Abgasprüfung am 03.02.2017 ,auch bezüglich der Abgaswerte, kein Abweichen von den vorgegebenen Werten festgestellt. Am 06.02.2017 wurde die Anlage nochmals vom Errichterunternehmen auf Einstellung der Werte gemäß Betriebsanleitung überprüft .Der Brenner verfügt ü ber folgende Hersteller-Nummer: VITOFLAME 300 VHG I-2,742 849 950 254 310 07 ,errichtet :2015.Als Brennstoff wird schwefelarmeis Premium - Heizöl nach DIN 51603-1 eingesetzt.
MfG GKW

Hallo Franky,vielen Dank für den Hinweis.Am 06.01.2017 wurde das Abgasrohr vom Dach aus einer Sichtprüfung unterzogen.Es konnte nur festgestellt werden,dass das Abgasrohr wohl nicht ganz mittig im Schornszein verläuft.Da die Anlage aber nach amtlicher Abnahme schon seit 01.10.2015 störungsfrei im Betrieb war ,könnte der Fehler wohl in nicht korrekten Einstellungen des Brenners liegen.MfG GKW

Hallo, vielen Dank für die Information.Ein MA des Errichterbetriebs hat die Anlage nochmals untersucht,da die Störung weiterhin aufgetreten ist.Als Interimslösung wurde bei der Zuluft-Abluft-Leitung (Knie) die Zuluftöffnung geöffnet.Seither störungsfreier Betrieb, was darauf schließen lässt,dass der Brenner zu wenig Luft über den Ringspalt/Leitung erhält.MfG GKW

Ich nehme mal an, dass du ein Doppelrohrsystem hast ? Eventuell ist das äussere Rohr aufgrund baulicher Gegebenheiten zu klein ?

Hallo ,vielen Dank Franky.Es ist in der Tat so , dass ich über ein Innenrohr verfüge ,eine Sichtprüfung dieser Tage - zumindest was das Innenrohr betraf- zeigte keine Abweichungen.Jedoch scheint das Innenrohr nicht zentrisch im Schornstein zu verlaufen.Durch Öffnen der Serviceöffnung im Knie bekommt der Brenner offenbar mehr Zuluft.Seither sind die Störungen nicht mehr aufgetreten.Möglicherweise hat vereistes Kondenswasser im Innenrohr den Zuluftabriss verursacht.Den gegenwärtigen Zustand werden wir nach Absprache mit dem Errichter vorerst belassen und im Frühjahr die Anlage nochmals überprüfen.Nochmals vielen Dank , mfG GKW
Top-Lösungsautoren