Mein Gas-Heizkessel VIESSMANN Rexola Biferral DK mit Steuerung Trimatic-MC, Bj. 1992, Herstellernr = 725395200549, ist jetzt 22 Jahre problemlos gelaufen. Vor 6 Jahren mußte lediglich der Glühzünder erneuert werden. Vor vier Jahren wurde nach Info durch VIESSMANN die Robertshaw-Brenneransteuerung gegen eine solche von HONEYWELL (S4572A1004V03, 7822648) getauscht. Nun geht seit drei Wochen regelmäßig die Brennersteuerung auf Störung (rote LED brennt). Nach Drücken der Entstörtaste springt der Brenner in der Folge immer an und arbeitet mehrere Stunden bis zur nächsten Störung.
Es wurden bisher getauscht: Glühzünder samt Flammschutzgitter, komplette Brennersteuerung (HONEYWELL). Resultat: Fehler unverändert.
Nun ist aufgefallen, dass der Brenner bei offen stehender Klappe (hinter der sich die Brennersteuerung befindet) deutlich länger ohne Störung arbeitet. Bei zusätzlicher Abnahme der oberen Blechabdeckung über dem Kessel läuft der Brenner ohne jede Störung durch (jedenfalls bisher mehr als 1 Woche am Stück !).
Eine (1) Störung konnte direkt mitverfolgt werden: die grüne Lampe an der Brennersteuerung ging an, während der folgenden 30 sec begann der Glühzünder aber nicht zu glühen. Als dann das Gas einströmte, ging die Brennersteuerung zurecht auf Störung, da ohne glühenden Zünder natürlich keine Zündung erfolgte (konnte). Nach lediglich Drücken der Entstörtaste verlief beim nächsten Versuch des System alles erfolgreich / einwandfrei.
Nun versuchte ich, diese Situation nachzustellen: ich saß einige Stunden vor dem Kessel, habe jeweils die Soll-Temperatur am Sonnensymbol ganz hoch gedreht, so dass der Kessel einen Wärmebedarf hatte und die Zündung einleitete. Dann die Soll-Temperatur ganz runtergedreht, so dass bereits nach ca. 30 sec der Brenner wieder stoppte. Dann Soll-Temperatur nach oben - und das Ganz von vorne. Dieser Versuch verlief 50 (!) mal hintereinander lückenlos fehlerfrei.
Dann hatte ich keine Lust mehr und stellte die Soll-Temperatur auf 2 Striche über "N". Als ich nach 1 Stunde in den Keller kam, zeigte die Brennersteuerung einen Fehler mit roter LED (der sich wie immer wegdrücken läßt und die nächste(n) Zündung(en) funktionieren IMMER.
Was ist mit meinem System los ?
Ist bei VIESSMANN etwas bekannt, dass auch die 4 Jahre alte HONEYWELL-Brenneransteuerung eine Elektronik-Macke entwickelt und auf Wärme reagiert, so offene Abdeckungen zu einem stabileren Verhalten führen ? (ich habe im Internet einen ca. 3 Jahre alten Beitrag mit demselben (!) Fehlerbild beim selben Kessel (Brenneransteuerungsfehler, Besserung bei offenen Klappen !) gefunden – aber leider fehlt dort die Antwort, was schließlich als Ursache gefunden wurde)
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Bernd_Lukas,
die gleiche Nachricht hast du uns auch über unsere Serviceanfragen zukommen lassen.
Daher werde ich dir hier antworten. 🙂
Du hast geschrieben: "Es wurden bisher getauscht: Glühzünder samt Flammschutzgitter, komplette Brennersteuerung (HONEYWELL). Resultat: Fehler unverändert.".
Ist es tatsächlich so, dass die Brenneransteuerung aktuell getauscht wurde oder schreibst du von der Brenneransteuerung, welche vor 4 Jahren getauscht wurde?
Eine Störung der Brenneransteuerung, welche ausschließlich auf eine thermische Einwirkung schließen lässt, ist mir in diesem Zusammenhang nicht bekannt.
Aktuell kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass deine 4 Jahre alte Brenneransteuerung eine Funktionsstörung aufweist.
Wurde denn auch schon der Gasdruck, die Verbrennungswerte sowie die Brennkammer überprüft?
Wann wurde denn die letzte vollständige Wartung an deiner Heizungsanlage durchgeführt?
Es kann viele Ursachen für die aktuelle Funktion deiner Heizungsanlage geben, daher sollten vor einem Bauteilaustausch erst alle weiteren, möglichen Fehlerquellen ausgeschlossen werden.
Beste Grüße °be
Hallo Bernd_Lukas,
die gleiche Nachricht hast du uns auch über unsere Serviceanfragen zukommen lassen.
Daher werde ich dir hier antworten. 🙂
Du hast geschrieben: "Es wurden bisher getauscht: Glühzünder samt Flammschutzgitter, komplette Brennersteuerung (HONEYWELL). Resultat: Fehler unverändert.".
Ist es tatsächlich so, dass die Brenneransteuerung aktuell getauscht wurde oder schreibst du von der Brenneransteuerung, welche vor 4 Jahren getauscht wurde?
Eine Störung der Brenneransteuerung, welche ausschließlich auf eine thermische Einwirkung schließen lässt, ist mir in diesem Zusammenhang nicht bekannt.
Aktuell kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass deine 4 Jahre alte Brenneransteuerung eine Funktionsstörung aufweist.
Wurde denn auch schon der Gasdruck, die Verbrennungswerte sowie die Brennkammer überprüft?
Wann wurde denn die letzte vollständige Wartung an deiner Heizungsanlage durchgeführt?
Es kann viele Ursachen für die aktuelle Funktion deiner Heizungsanlage geben, daher sollten vor einem Bauteilaustausch erst alle weiteren, möglichen Fehlerquellen ausgeschlossen werden.
Beste Grüße °be
Hallo zusammen,
ich möchte mal kurz meine "Lösung" des Problems zu schildern:
Da ich auf normalem Weg das Problem nicht lösen konnte (und 4! Fachfirmen auch nicht), habe ich mir selbst eine Lösung gebastelt.
Ein RaspberryPi überwacht mit einem Fotosensor die rote LED am Brenner.
Sobald diese leuchtet, wird mit einer Verzögerung von 30 Sekunden durch ein Modellbau-Servo (mit Doppelseitigem Klebeband am Brenner befestigt) der Entstörknopf gedrückt.
Diese "Lösung" ist zwar nicht elegant, funktioniert aber schon seit zwei Jahren problemlos.
Auch der Schornsteinfeger hat damit scheinbar kein Problem.
Gruß und schönes Wochenende
J
Bei meiner Viessmann Rexola biferral-RN RBR23, seit 1994 weitestgehend problemlos im Betrieb, habe ich genau das gleiche Problem. Willkürlich kommt jetzt einmal wöchentlich die Meldung Brennerstörung und die Heizung ist aus.
Die Heizung wird jährlich von einer Fachfirma gewartet, so geschehen in 09/2019. Nach der letzten Störung habe ich die Fachfirma zur Kontrolle und Fehlersuche gerufen. Es wurde kein eindeutiger Fehler festgestellt.
Nach Drücken des re-set's läuft die Heizung wieder. Wenn ich die vordere Abdeckhaube der Heizung nicht montiere, läuft die Heizung wesentlich länger; wenn ich diese vorsetze, kann die Brennerstörung in ein paar Stunden wieder auftreten.
ist dieses nun ein klares Bild, dass der Gasfeuerungsautomat (S457A1004V02 von Honeywell) ersetzt werden muss ?
Wie ich verstand wurde der obige Gasfeuerungsautomat durch den Automaten S4572A1004V03 ersetzt. Ist das richtig ?
Wenn ich dann den Automaten austausche, ist mir dann geholfen oder gibt es noch andere mögliche Fehlerursachen, die man zuvor abklären sollte ?
Hallo,
wie wurden denn das Problem jetzt gelöst? Mit Austausch der Brennersteuerung? Ich habe nämlich genau das Gleich Problem mit den gleichen Symptomen.
Tag- Nachtschaltung kann es nicht sein, da ich diese für Versuchzwecke abgeschaltet habe.... tagsüber läuft die Heizung ohne Probleme, in der Nacht steigt sie aus.
Danke und viele Grüße
Lars
Also ich hatte letztes Jahr im Winter ein ähnliches oder das gleiche Problem, das hier mehrfach beschrieben wird. (Habs hier auch irgendwo schonmal in einenm Kommentar gepostet). Sporadische Ausfälle, Störung meist nach der Nachtabsenkung oder während der Nacht. Dauerbetrieb war auch nur eine Lösung für wenige Tage, weil der Automat dann irgendwann wieder (und dann nach immer kürzerer Zeit) auf Störung sprang. Auch eine Wartung und der Austausch des (ohnehin schon fast kaputten) (1) Glühzünders brachten keinen Erfolg. Dann wurde der (2) Gasfeuerungsautomat ausgetauscht (zuvor: RobertShaw), woraufhin die Heizung ca. 3-4 Wochen problemlos und störungsfrei lief. Danach wieder das alte Problem der sporadischen Störungen. Versuchsweise wurde noch das (3) Gaskombiventil ausgetauscht, brachte aber auch keinen Erfolg. Auf mein Drängen hin wurde testweise NOCH EINMAL der (4) Gasfeuerungfsautomat ausgetauscht. Und nun läuft die Heizung seit einem knappen Jahr anstandslos und ohne jede Störung. Der erste Gasfeuerungfsautomat wurde dann nicht berechnet, weil nach wenigen Wochen defekt. Etwas erstaunlich fand ich, dass der zweite Automat auch anders aussah, als das erste Austauschmodell (Honeywell) der eingebaut wurde. Womöglich lag das erste Gerät schon länger im Lager und das zweite war dann ein aktuelleres?! Keine Ahnung. Aber ich bin froh, dass es wieder läuft. Folgende Nummern sind auf dem jetzt eingebauten Automaten (Viessmann/Honeywell): 7822 648 / S4572A1004V03
Hallo Community,
gespannt habe ich diesen Beitrag verfolgt da bei mir auch meine Rexola Bifferal unregelmäßig in Störung geht. Der neue Gasregelautomat von Honeywell (7822 648 / S4572A1004V03) ist bei mir schon eingebaut und eine Wartung (u.a. Austausch des Glühzünders) wurde durchgeführt.
Gibt es inzwischen bei einem der Nutzer oder bei den Experten von Viessmann eine Lösung für das Problem?
Viele Grüße
Daniel
Hallo, ja diese Situation hatte ich bei mir auch, Brummen, sporadisches Ausgehen, Start mit Reset-Taste, etc. etc. Kein Servicemonteur von den hiesigen Heizungsfachfirmen konnte mir helfen. Der Gasregelautomat und Zünder wurden getauscht und das Problem blieb das gleiche.
Ich hatte dann einen versierten Viessmann-Monteur, der mir half. Als erstes muss der Gasdruck am Brenner genau mit einer kleinen Schraube eingestellt werden. Das machen die meisten Monteure nicht, da sie glauben, einmal eingestellt, hält das ewig. Desweiteren müssen alle Schrauben, die das Brennernetz am Brennerkörper fixieren, gut angezogen sein. Ist dieses nicht der Fall kommt es zu dem Brummen.
Also Sachen, die in wenigen Minuten behoben sind. Jetzt läuft meine Heizung völlig problemlos.
Versucht Euer Glück einmal in dieser Richtung.
Vielen Dank für die Info.
Werde ich mit meiner Monteurin beim nächsten Mal besprechen, hoffe das löst auch unser sporadisches Abschalten.
Viele Grüße