1: vorhanden Vitocrossal 300 CU3A-19
2: die neue Anlage wurde von einem Energieberater berechnet und ein hydraulischer Abgleich wurde vorgenommen
a) im Januar und Februar 2019 hatten wir innerhalb 24 Stunden so ca. 2-5 Starts
b) im März 2019 hatten wir innerhalb 24 Studen so ca. 20 Starts
c) und jetzt im April 2019 müssen wir leider 80-100 starts innerhalb 24 Stunden feststellen
Mir erscheinen die 80-100 Brennerstarts zu hoch, oder ist das normal?
Danke im voraus für Ihre Bemühungen.
Mit freundlichen Grüßen
elp
Kann man nicht pauschal beantworten, da wir ansonsten keinerlei Informationen zur Heizung haben. Ich meine hier vor allem sowas wie Grösse der zu beheizenden Fläche, Wohlfühltemperaturen, Warmwasserbereitung(Grösse des Speichers), Radiatoren- oder Fussbodenheizung , Dämmung des Gebäudes.
Rein rechnerisch schaltet sich der Kessel alle 15 min zu. Da vermutlich eine Nachtabsenkung erfolgt, darf man davon ausgehen, dass die Taktrate deutlich höher liegt ?
Da der Wasserumlauf hier deutlich eingeschränkt erscheint, führt das zu ein paar Fragen: Wenn der Warmwasserspeicher aufgeheizt wird, taktet der Kessel auch ? Oder tritt das Takten nur im Heizbetrieb auf ? Werden die Heizkörper warm ? Nicht, dass die Umwälzpumpe einen Defekt hat?
Wie sieht die Einstellung der Heizkurve aus ?
Sind die Thermostate überhaupt offen und wurde mal ein hydraulischer Abgleich durchgeführt ?
Soviele Brennerstarts pro Stunde sind für dieses Gerät in diesem Haus zuviel.
In einem früheren Thread war zu lesen, dass nur eins von zwei Geschossen beheizt wird. Ist das immer noch so?
Wenn ja: welches Geschoss wird mit welchem Heizkreis beheizt?
Welchen Jahresverbrauch in kWh hast du, bei wieviel beheizter Fläche?
Welche Soll-Temperaturen sind für den reduzierten Betrieb eingestellt (pro Heizkreis)? Bitte beobachte, wieviele Starts im normalen Heizbetrieb auftreten und wieviele im reduzierten - vielleicht taktet das Gerät vorwiegend im reduzierten Betrieb.
Bitte lies die Einstellungen von Codieradressen 00 und 9F aus (in Codierung 2, Allgemein).
Den Fragen nach dem hydraulischen Abgleich und der Vor-/Rücklauftemperatur schliesse ich mich an (messen bei aufgeheiztem Haus, also nicht während des Aufheizens nach Nachtabsenkung).
Wurden die Heizkennlinien im Winter richtig eingestellt (so niedrig wie möglich, nur so hoch wie nötig)?
Welche Soll-Raumtemperatur ist eingestellt (pro aktivem Heizkreis), und wie sind die Thermostatventile eingestellt?