Brenner ist ständig in Störung,KD-Monteur sagt Regelung ist defekt.Nach neuer Regelung ist Brenner

Brenner ist immer in Störung,KD Monteur meint Regelung ist defekt nach 24 Jahren .Das ist schon genug für Vissman Regelung! Mit neuer Regelung ist aber die Störung geblieben.Fremd Firman meint eine Brennerstörung kommt nie von der Regelung . Was stimmt nun? Ist die Viessmann Regelung Wirklich nur für 24 Jahre gut ??? kenne andere Heizungen die läuft noch mit 30 Jahren (Weishaupt) ist die wirklich so viel besser??

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Derartige elektronische Geräte sind für bis zu  100 000 Betriebsstunden (Schaltspiele Relais usw.) gedacht.  Vergleiche TV, PC usw.... diese Geräte erreichen selten  diese Laufzeit.

Im Heizungsbereich wären das gute 11 Jahre. Trotzdem halten die Bauteile meist deutlich länger.

30 Jahre ist jedoch illusorisch. Auch 24 Jahre ist ein biblisches Alter.

Um auszuschließen, ob eine Trimatik an Brennerstörungen schuld ist  besteht die Möglichkeit die Anlage einige Tage/Wochen  im Kaminkehrerbetrieb  laufen zu lassen . Dabei dreht man den Kesselthermostaten auf ca 60° herunter.

Geht hier der Brenner trotzdem auf Störung, ist die Regelung ziemlich sicher nicht ursächlich.

Als Fachmann sollte man aber so viel Überzeugungsarbeit leisten können, um an einer 24 Jahre alten Anlage  keine neue Regelung mehr einzubauen

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo haus17heizung,

welche Heizungsanlage hast du denn verbaut?

Wenn es sich um eine Brennerstörung handelt, kann die Ursache eigentlich nicht die Regelung sein. In diesem Zusammenhang sollte erstmal der Brenner/ die Verbrennungsparameter geprüft werden. Ggf. hat @Franky Recht und die Brenneransteuerung ist defekt. Das kann nach einer Betriebszeit von 24 Jahren durchaus schonmal vorkommen.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
@haus17heizung
War ja dann eine falsche Entscheidung die Regelung zu tauschen wenn es danach immer noch ist.

Was für ein Kessel hast du Herstellernummer?
Was für eine Fehlermeldung ist vorhanden?

Derartige elektronische Geräte sind für bis zu  100 000 Betriebsstunden (Schaltspiele Relais usw.) gedacht.  Vergleiche TV, PC usw.... diese Geräte erreichen selten  diese Laufzeit.

Im Heizungsbereich wären das gute 11 Jahre. Trotzdem halten die Bauteile meist deutlich länger.

30 Jahre ist jedoch illusorisch. Auch 24 Jahre ist ein biblisches Alter.

Um auszuschließen, ob eine Trimatik an Brennerstörungen schuld ist  besteht die Möglichkeit die Anlage einige Tage/Wochen  im Kaminkehrerbetrieb  laufen zu lassen . Dabei dreht man den Kesselthermostaten auf ca 60° herunter.

Geht hier der Brenner trotzdem auf Störung, ist die Regelung ziemlich sicher nicht ursächlich.

Als Fachmann sollte man aber so viel Überzeugungsarbeit leisten können, um an einer 24 Jahre alten Anlage  keine neue Regelung mehr einzubauen

Hallo,

meine Tetramtik von Viessmann ist 30 Jahre alt, läuft noch. ( Anlage wird aber bald auf Vitocrossal umgestellt)

Also auch die Viessmann-Regelungen halten lange.

@haus17heizung
Dass eine Regelung von Weishaupt 30 Jahre lang gehalten hat, nehme ich dir nicht ganz ab, solange bauen die gar keine elektronische Regelungen und Heizkessel, außerdem kaufen die sämtliche Regelungen zu.

Das einzige was es damals von Weishaupt gab, war eine Art Schaltkasten wo der Kesselthermostat und STB verdrahtet werden konnten und wo man eine Schaltuhr einsetzen konnte. Da kann aber nicht viel kaputt gehen.

Und wenn die Störlampe am Brenner leuchtet, liegt es immer am Brenner, nie an der Regelung.


Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Hier dürfte der Feuerungsautomat das Zeitliche gesegnet haben.
Hallo haus17heizung,

welche Heizungsanlage hast du denn verbaut?

Wenn es sich um eine Brennerstörung handelt, kann die Ursache eigentlich nicht die Regelung sein. In diesem Zusammenhang sollte erstmal der Brenner/ die Verbrennungsparameter geprüft werden. Ggf. hat @Franky Recht und die Brenneransteuerung ist defekt. Das kann nach einer Betriebszeit von 24 Jahren durchaus schonmal vorkommen.

Beste Grüße °be