Brenner ist immer in Störung,KD Monteur meint Regelung ist defekt nach 24 Jahren .Das ist schon genug für Vissman Regelung! Mit neuer Regelung ist aber die Störung geblieben.Fremd Firman meint eine Brennerstörung kommt nie von der Regelung . Was stimmt nun? Ist die Viessmann Regelung Wirklich nur für 24 Jahre gut ??? kenne andere Heizungen die läuft noch mit 30 Jahren (Weishaupt) ist die wirklich so viel besser??
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Derartige elektronische Geräte sind für bis zu 100 000 Betriebsstunden (Schaltspiele Relais usw.) gedacht. Vergleiche TV, PC usw.... diese Geräte erreichen selten diese Laufzeit.
Im Heizungsbereich wären das gute 11 Jahre. Trotzdem halten die Bauteile meist deutlich länger.
30 Jahre ist jedoch illusorisch. Auch 24 Jahre ist ein biblisches Alter.
Um auszuschließen, ob eine Trimatik an Brennerstörungen schuld ist besteht die Möglichkeit die Anlage einige Tage/Wochen im Kaminkehrerbetrieb laufen zu lassen . Dabei dreht man den Kesselthermostaten auf ca 60° herunter.
Geht hier der Brenner trotzdem auf Störung, ist die Regelung ziemlich sicher nicht ursächlich.
Als Fachmann sollte man aber so viel Überzeugungsarbeit leisten können, um an einer 24 Jahre alten Anlage keine neue Regelung mehr einzubauen
Derartige elektronische Geräte sind für bis zu 100 000 Betriebsstunden (Schaltspiele Relais usw.) gedacht. Vergleiche TV, PC usw.... diese Geräte erreichen selten diese Laufzeit.
Im Heizungsbereich wären das gute 11 Jahre. Trotzdem halten die Bauteile meist deutlich länger.
30 Jahre ist jedoch illusorisch. Auch 24 Jahre ist ein biblisches Alter.
Um auszuschließen, ob eine Trimatik an Brennerstörungen schuld ist besteht die Möglichkeit die Anlage einige Tage/Wochen im Kaminkehrerbetrieb laufen zu lassen . Dabei dreht man den Kesselthermostaten auf ca 60° herunter.
Geht hier der Brenner trotzdem auf Störung, ist die Regelung ziemlich sicher nicht ursächlich.
Als Fachmann sollte man aber so viel Überzeugungsarbeit leisten können, um an einer 24 Jahre alten Anlage keine neue Regelung mehr einzubauen
Hallo,
meine Tetramtik von Viessmann ist 30 Jahre alt, läuft noch. ( Anlage wird aber bald auf Vitocrossal umgestellt)
Also auch die Viessmann-Regelungen halten lange.
@haus17heizung
Dass eine Regelung von Weishaupt 30 Jahre lang gehalten hat, nehme ich dir nicht ganz ab, solange bauen die gar keine elektronische Regelungen und Heizkessel, außerdem kaufen die sämtliche Regelungen zu.
Das einzige was es damals von Weishaupt gab, war eine Art Schaltkasten wo der Kesselthermostat und STB verdrahtet werden konnten und wo man eine Schaltuhr einsetzen konnte. Da kann aber nicht viel kaputt gehen.
Und wenn die Störlampe am Brenner leuchtet, liegt es immer am Brenner, nie an der Regelung.
Gruß
Heizing