Hallo snowjoe,
Bei dem Fehlerbalken tippe ich auch wie Patrik auf den gasdruckwächter am Stecker 111. nur wenn der auslöst gibt es keine Störung. Gasfliessdruck über 20 mbar ist bei einer alten Anlage eher unwahrscheinlich da früher ein hausanschussregler auf 20 mbar fiessdruck eingestellt wurde. Der Anschlussdruck am Brenner darf nicht unter 17,4 mbar fallen, und der gasdruckwächter sollte bei 10 mbar ausschalten, wenn richtig eingestellt.