Hallo,
ich nutze bereits den PV Eingang meiner Brauchwasser WP.
Nun möchte ich aber zusätzlich das Wasser ausschließlich vom Kessel aufgeheizt wird wenn PV Leistungsüberschuss nur sehr niedrig ist via eines zweiten Kontaktes realisieren.
Zusatzplatinen habe ich keine, wie kann das gelingen?
Danke im Voraus!
Hallo,
das Service-Handbuch hast du nicht? da ist es beschrieben.
poste die Seriennummer der Vitocal 262-A (fängt mit 7*an). Es gibt verschiedene Modelle.
VG
Hallo,
7733784000263121
Serviceanleitung hab ich, nur das richtige Kapitel zu finden fällt mir schwer.
Hallo,
noch mal die Anleitung
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5840923VSA00001_1.PDF
Die Integration der Vitocal in die Vitotronic sieht du auf Seite 26 Abb 21.
Die Vitotronic kann die reale Temperatur nicht messen, sondern die Vitocal gauckelt dem Kessel 2 Temperaturen vor. Eine über dem Sollwert der Vitotronic eine Temperatur darunter.
Das Kabel zwischen Vitocal in die Vitotronic kommt an Anschluss B.
Welche Widerstände verwendet werden sollen ist in der Tabelle zu sehen.
Das ist die Lösung von Viessmann.
Thorsten arbeitet hier an etwas anderem:
VG
Einen 2. PV Kontakt hat die 262-A nicht, ist also nicht vorgesehen.
Man könnte sich aber evtl. mit dem Kontakt für Hoch und Niedertarif behelfen.
Je nach Logik wie der WR den Kontakt schaltet könnte man die WP bei PV im Niedertarif laufen lassen und wenn es gar keinen PV Strom gibt schaltet sie auf Hochtarif um.
Wenn man die Strompreise und Gaspreis entsprechend gesetzt hat, müsste sie dann bei Unterschreiten des Speichertemperatur den Vitocrossal aktivieren.
@Flo_Schneider könnte das so funktionieren?
VG Michael
@qwert089 schrieb:Einen 2. PV Kontakt hat die 262-A nicht, ist also nicht vorgesehen.
Klar, und parametrierbare Schwellen für den Modbus leider ja auch nicht sondern nur statische( 0,75 / 2k).
@qwert089 schrieb:Man könnte sich aber evtl. mit dem Kontakt für Hoch und Niedertarif behelfen.
Ja, @Flo_Schneider, habe keinen speziellen Vertrag mit meinem Energieversorger (Anleitungen, 😌)
aber
Im Beitrag
Wie steuert die VITOCAL 262-A den Hybridmodus ECON... - Viessmann Community
ist alles rund herum in den Posts von @Jo-Jo schon beschrieben.
Hab mich jetzt noch mal parallel durch Betriebs-, Service-, und Planungsanleitung gefräst, bekomme es aber nicht zusammen. Gibt es noch mehr Dokumente?
Danke euch.
Über den PV-Kontakt kann die Wärmepumpe "zwangsweise" laufen gelassen werden, da dieser Vorrang vor allen anderen Einstellungen hat. Wenn der externe Wärmeerzeuger laufen soll, müsste der PV-Kontakt weggenommen werden und der Kontakt für Hochtarif gesetzt werden. Über die Strom- und Gaspreise könntest du so der Anlage vorgaukeln, dass der externe Wärmeerzeuger immer die günstigere Variante wäre.
Dafür, dass es funktioniert, kann ich keine Gewähr geben, es sollte aus meiner Sicht aber funktionieren. Gerne kannst du dazu hier ein Feedback dalassen.
Viele Grüße
Flo
Gut danke, ich werde es testen.
Dann fragte ich noch:
In dem Zeitprogramm wird die Wärmepumpe nur während der Niedertarif-Perioden betrieben. Liegt das Signal für den Hochtarif an, wird sie definitiv nicht in Betrieb gehen. Ansonsten hängt es von den Einstellungen bezüglich des ökonomischen Betriebs ab.
Viele Grüße
Flo
Hallo @Flo_Schneider ,
ich habe es jetzt einige Zeit probiert steige aber nicht ganz durch.
Meine Einstellungen:
I12; Wirkungsgrad externer Wärmeerzeuger: 80% (war bereits von meinem Fachbetrieb so eingestellt)
I5; Stromtarif für HT/NT: ON
I13; optimierte Trinkwassererwärmung: OFF
Betriebsprogramm: AUTO
Hybridmodus: ECON
Zeitprogramm: EXT
Energietarif COST
Bei kwhB sehe ich beim kontrollieren des Wertes dann 00:22 wurde hier (Link) schon mal beschrieben und mein Fachbetrieb kümmert sich darum.
Das Symbol blinkt und ER13 kommt wenn HT/NT längere Zeit nicht wechseln, das funktioniert also anscheinend.
Aber: Die Wäremepumpe läuft trotzdem früh morgens und spät abends, warum?
An meinem Wechselrichter habe ich eine Mindestlaufzeit von 4 Stunden eingestellt, das erklärt das Phänomen aber nicht. Als hätte EXT gar keine Auswirkung und der externe Wäremeerzeuger würde nur parallel dazu geschaltet anstatt auf ihn zu wechseln.
Btw: Wenn ich Hybridmodus auf OFF ändere kann ich AUTO nicht mehr aktivieren, er bleibt immer bei ECO.
PS.: PV Kontakt soll hier kein Thema mehr sein, das funktioniert ja.
Hallo TimBuktu,
wenn im Betriebsprogramm „AUTO“ der ökonomische Hybridmodus „ECON“ aktiv ist, dient das Signal für Hoch-/Niedertarif zur Berechnung des wirtschaftlichsten Energieverbrauchs. In allen anderen Fällen erfolgt die Warmwasserbereitung nur dann, wenn der elektrische Strom günstiger ist.
Funktioniert es denn, wenn du statt ECON ECOL einstellst?
Viele Grüße
Flo
Gemacht. Folge: KALTES WASSER.
"In allen anderen Fällen..." ist damit ECOL oder OFF gemeint?
"...erfolgt die Warmwasserbereitung nur dann, wenn der elektrische Strom günstiger ist." bei NT also auch nicht mit externem Wärmeerzeuger? Da habe ich Gas.
Wenn du ECOL einstellst ist es immer kalt, egal ob das NT-Signal anliegt oder nicht?
Viele Grüße
Flo
Heute mal bei akivem NT Signal auf ECOL umgestellt. Als ich den Temperatursollwert erhöht habe lief die WP an.
Dann war das oben evtl. mal eine längere Phase ohne NT Periode, und daher möchte ich, dass in allen HT Perioden der Kessel angefordert wird.
OK, also es funktioniert, dass die Wärmepumpe läuft, wenn das NT-Signal vorhanden ist. Natürlich nur, wenn auch die Hysterese unterschritten ist. Was macht die Anlage, wenn das NT-Signal nicht anliegt?
Viele Grüße
Flo
Hab ich über Nacht gemacht, Wasser war morgens lauwarm, WP gaukelte an Kessel 79.1°C vor.
Als ich dann frühs auf ECON umstellte lief WP an und zeigte auch das Symbol für den Heizstab (hat meine Vitocal nicht; kann aber in meinem Fall auch externer Wäremerzeuger bedeuten). Kessel bekam ~25°C vorgegaukelt und Speicherladepumpe lief an.
Viessmann Service Besuch wird gerade arrangiert wegen dem Display, wenn dort jemand adäquates käme könnte dieser sich das auch anschauen.
OK, gerne kannst du mich hier dazu auf dem Laufenden halten. 🙂
Viele Grüße
Flo