abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Bitte um Unterstützung,VITODATA 100: Meister117, VT 200 (HO1C), Fehlercode F2,TB ausgelöst

 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Henningla,

ohne deine vollständigen Zugangsdaten kann ich auf deinen Vitodata-Zugang nicht zugreifen.

Die Meldung F2 beim Vitodens 200 mit HO1C-Regler steht für eine Übertemperaturabschaltung.

Zu überprüfen wären folgende Punkte:

- Luft im System
- Wärmetauscher zugesetzt
- Pumpe defekt
- Wärmeabnahme

Ich empfehle dir in diesem Zusammenhang einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Heizungsanlage zu beauftragen.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Henningla,

ohne deine vollständigen Zugangsdaten kann ich auf deinen Vitodata-Zugang nicht zugreifen.

Die Meldung F2 beim Vitodens 200 mit HO1C-Regler steht für eine Übertemperaturabschaltung.

Zu überprüfen wären folgende Punkte:

- Luft im System
- Wärmetauscher zugesetzt
- Pumpe defekt
- Wärmeabnahme

Ich empfehle dir in diesem Zusammenhang einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Heizungsanlage zu beauftragen.

Beste Grüße °be

Top-Lösungsautoren