Zuletzt trat E8 etwa wöchentlich auf. Wartung war erst im Dezember 2018. Dabei wurde ein Teil ausgetauscht "Zünd u. Jonisationselektroden". Hat aber nicht geholfen, weiterhin E8.
Meine Heizungsmonteure sind ratlos. Scheinen sich mit dieser Heizung nicht auszukennen.
Das Ganze ist ärgerlich, weil sich die Heizung bei dem Fehler abschaltet. Wenn ich abends nach Hause komme ist die Wohnung eiskalt. Verreisen kann ich bei diesem Fehler nicht. Da frieren mir die Leitungen ein.
Was kann man tun? Eilt?
Winfried Bauer
Gelöst! Gehe zu Lösung.
E 8 dürfte dafür stehen, dass sich der Ionisationsstrom in einem ungültigem Bereich befindet. Das kann an einem falschen Abstand der Elektrode zur Brennermatrix liegen, es sind aber auch Defekte am Gaskombiregler sowie dessen Verbindungsleitungen möglich.
Was passiert, wenn du den Kessel entriegelst/entstörst ? Läuft er erstmal an oder kommt die Störung augenblicklich wieder?
E 8 dürfte dafür stehen, dass sich der Ionisationsstrom in einem ungültigem Bereich befindet. Das kann an einem falschen Abstand der Elektrode zur Brennermatrix liegen, es sind aber auch Defekte am Gaskombiregler sowie dessen Verbindungsleitungen möglich.
Was passiert, wenn du den Kessel entriegelst/entstörst ? Läuft er erstmal an oder kommt die Störung augenblicklich wieder?