Die Heizung ist eine Vitodens 220-W, Typ B2HA, B2KA. Ich weiss um die richtigen Anschlüsse, das hat mir mal ein Klempner gezeigt. Problem ist: Es geht kein Wasser durch. Als ob irgend ein Verschluss geöffnet werden müsste. Thermostate sind aufgedreht, Heizung läuft. Bild besagter Anschlüsse
Hat mir jemand einen Tip was noch fehlen könnte?
Leider ist derzeit jeder Klempner in der Umgebung ausgebucht.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ich nehme mal an, dass der Anschluss am Heizverteiler so ein abgewinkeltes ,vernickeltes Teil ist. Dessen Verschlusskappe hat auf der Gegenseite einen kleinen Innen-Vierkant, womit das Füll-und Entleerungsventil geöffnet werden kann. Ähnlich einem Entlüfter am Heizkörper.
Dann nur noch den KFE-Hahn betätigen.
Für Befüllen den Schlauch entlüften. Sonst drückst dessen Luft in die FBH.
Hi Ludwig,
was willst du machen? Wasser (Druck) nachfüllen?
Mach mal mehr Fotos (Gesamt und Detail) und lade sie hier rein.
Bei deinem Fototool sehe ich immer ein weißes Kaninchen... 🐇
Gruß
Fiedel
Ich nehme mal an, dass der Anschluss am Heizverteiler so ein abgewinkeltes ,vernickeltes Teil ist. Dessen Verschlusskappe hat auf der Gegenseite einen kleinen Innen-Vierkant, womit das Füll-und Entleerungsventil geöffnet werden kann. Ähnlich einem Entlüfter am Heizkörper.
Dann nur noch den KFE-Hahn betätigen.
Für Befüllen den Schlauch entlüften. Sonst drückst dessen Luft in die FBH.
Das hier ist es gewesen. Ich war sogar schonmal dran, hatte aber nicht weit genug aufgedreht. Es waren einige Umdrehungen mehr bis Wasser floss. Danke!