abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Autom. Umschaltung Heizungs Puffer u. WW über AM1 funktioniert nicht mehr!

Im Vorlauf meiner Heizung ist ein 3 Wege Ventil Honeywell welches über die Erweiterung AM1 den Funktions- Ausgang A1 geschaltet wird.
Zur Steuerung ist das Ventil an den Ausgang A1 einer AM1 angeschlossen

Die AM1 wiederrum ist an einer Vitodens 200-W angeschlossen.

A1 geschaltet -> Ventil bedient Puffer
A1 spannungslos -> 3 Wege Ventil bedient WW-Speicher

Es leitet den Vorlauf entweder in den Warmwasserspeicher oder in den Heizungs-Solar-Pufferspeicher ein.

Parameter Codierebene 2 Allgemein:
00:6
33:1
34:2
51:2

Parameter Codierebene 2 Warmwasser:
5b:1

Parameter Codierebene 2 Hk1
A2:2

Parameter Codierebene 2 Hk2 (Hk2 = Heizkreispumpe u. Mischer)
A2:0

Zum Problem: wird PM 00 auf 6 gesetzt funkuntioniert die Aufschaltung zum Puffer. Nur wenn eine WW-Anforderung erfolgt, wird Ausgang A1 nicht zurückgesetzt, somit auf die Dauer kein warmes Wasser.

Wird PM 00 auf 4 gesetzt funktioniert die Wasseraufbereitung aber der Heizungs - Puffer wird nicht bedient. Es erfolgt also keine autom. Umschaltung.

Das Problem besteht seit dem Austausch von der Brenner Baugruppe!

Habe den Fachmann bereits vor Ort gehabt, aber der kommt auch nicht weiter.
Wie kann ich dieses Problem lösen?


Grüsse

1 ANTWORT 1

Hallo zusammen!
Freue mich auf einen kompetenten techn. Austausch!
Toll dass es dieses Forum gibt.

Grüsse
joba51

Top-Lösungsautoren