Hallo zusammen , unsere Vitodens 300 aus dem BJ 2005 wird betrieben mit einer Vitocell 100 und zwei Heißkreisläufen.
Der Kreislauf mit Mischer 7178995 und zugehöriger Wärmepumpe versorgt zwei Fußbodenheizungen mit warmen Wasser . Die besagte Pumpe im Divicon gab vor kurzem den Geist auf , erkennbar dadurch dass keine Zirkulation mehr vorhanden war .( Allerdings lag die VL Temp dort noch bei 40+ Grad) Ausgetauscht wurde die 7186972 (3m eingestellt ) durch die 7875038.Sie läuft aktuell auf Δp-c Differenzdruck konstant -III.
Seitdem ist die Zimmertemperatur von 18 auf 21 Grad gestiegen was aktuell in Ordnung ist aber allerdings beträgt die Vorlauftemperatur zwischen 26-27 Grad was nicht dem Soll Wert entspricht .
Der Sollwert richtet sich nach Außentemperatur und Heizkurve . Die angezeigten Außentemperaturen sind plausibel die angezeigte Soll Vorlauftemperatur passt sich an .
Aktuell liegt die Außentemperatur etwa bei 11 Grad die Soll VL Temperatur bei 38 Grad . Ist VL Temperatur bei besagten 26 Grad , angezeigt durch den Kugelhahn mit Manometer am Ausgang des Vorlaufs bestätigt durch einen Fühler direkt am Rohr befestigt etwa 10 cm darüber.
In den einzelnen Zimmern gibt es keine Temperaturabfrage welche auf die Regeltechnik Einfluss hätte, lediglich analoge Wandthermostate für die Stellantriebe.
Bemerkung 1 : Dies ist eine Diagnoseabfrage von vor ein paar Tagen da war die Außentemperatur noch um einiges kälter:
Bemerkung 2 : WW ist inzwischen wieder auf 50 eingestellt.
Aufgenommen wurden die Werte ca um 8:00 morgens .
Niveau A1 8
Neigung M2 0-8
Niveau M2 5
Außentemperatur Ged. 0
Außentemperatur ist 0
Kesseltemp soll : 61
Kesseltemp ist : 41
WW Temp Soll 43
WW Temp ist 42
Vorlauf Temp Soll 46
Vorlauf Temp ist 26
Kesselcodierst.
00 20 30
Kurzabfrage 1 -8
05 03 F2
06 20 60
02 30 00
02 20 C2
00 00 00
00 01 00
00 00 00
21 00 00
Es ist an den Rohrleitungen nicht wirklich erkennbar bzw hörbar das dort Luft vorhanden ist .
Ich bin für jeden Tipp oder Ratschläge sehr dankbar.