Austausch Gaskombiregler Unitrol 7000 an Edelstahlkessel EH-18

Hallo zusammen,

an einem EH-18 ist der Gaskombiregler defekt. Nun habe ich bei OEG einen neuen gekauft, der hat allerdings nicht (so wie wohl das 5-fach teurere Viessmann-Ersatzteil) die zwei Stutzen mit den Überwürfen.

Meine Frage ist nun: Kann ich die Stutzen aus dem alten Regler weiterverwenden (rausschrauben und in die Gewinde des neuen Reglers eindichten) oder benötige ich neue - wenn ja, wo bekommt man die her?

Lieben Dank im Voraus für Eure Antworten,

Ingo

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ja. Loctite ist auch für Gasinstallationen zugelassen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Die Stutzen kannst am Alten abschrauben und am Neuen eindichten. Aber Vorsicht: Arbeiten an der Gasanlage ist Fachleuten vorbehalten. Das ist nichts für Heimwerker.

Es wird auch etwas Kraft kosten, da die Originalgewinde eingeklebt sind.

Super, danke für die schnelle Antwort 🙂

Disclaimer ist klar…

Die Stitzen mit Loctite 55 (Gewindefaden) dichten ist ok, oder?

Stutzen meinte ich 😉

Ja. Loctite ist auch für Gasinstallationen zugelassen.

Vielen Dank, die alten Stutzen sind schon raus (ging besser als gedacht) und jetzt geht es weiter…