abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Aussengeführt mit raumaufschaltung

Vitodens222f aussengeführt mit raumaufschalltung . Was bewirkt die Codierung 933,7 steht bei mir auf 20 also der raumeinfluss. Heizkurve 1,3 Niveau 0 was passiert wenn ich den raumeinfluss auf 50 erhöhe ? Wird dann die vorlauftempratur bei nicht erreichen der soll Temperatur erhöht? 

2 ANTWORTEN 2

Habe eine raumsoll von 19 grad und Raum ist i 19,4 grad mir geht es  hauptsächlich darum das der Brenner bei erreichen der raumsoll ausschaltet und der Raum nicht überheizt. Habe nur gelesen um so höher der Wert in Codierung 933,7 um so höher der raumeinfluss aber was bedeutet das genau geht von o-64 ?

Gibt es keinen der mir sagen kann was der Wert von raumeinfluss ist ? Sind das grad oder prozent ? In der Anleitung steht nur das umso höher der Wert um so mehr raumeinfluss.wäre schön wenn mir da jemand was genaues zu sagen könnte .

Top-Lösungsautoren