Außenfühler Vitodens 200-W was muss ich beachten wenn ich den Außenfühler verlängern will?

Durch einen Anbau muss ich den Fühler versetzen. Kann ich die beiden Kabel einfach verlängern? Was passiert mit der Heizung wenn ich die Verbindung unterbreche? Reicht hier ein Neustart? 

Vielen Dank für eine kurze Rückmeldung.

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Zuleitung zum Außenfühler soll maxmal 35m bei einem Querschnit von 1,5mm² betragen.

Wenn der Außenfühler abgeklemmt wird, erfolgt eine Fehlermeldung, die nach erneutem Anschluß nicht mehr erscheint.

Man muß nichts weiter tun.

MfG

W.F.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Die Zuleitung zum Außenfühler soll maxmal 35m bei einem Querschnit von 1,5mm² betragen.

Wenn der Außenfühler abgeklemmt wird, erfolgt eine Fehlermeldung, die nach erneutem Anschluß nicht mehr erscheint.

Man muß nichts weiter tun.

MfG

W.F.