abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Auslegung - Membransicherheitsventil für 360-M mit Vitocrossal

Ich bitte um Auskunft, welche Größe des Membransicherheitsventils die richtige ist, für folgende Anlage:

Vitocrossal 300 26kw mit Speicher 360-M und Solarkollektoren 300 -F  16 m².

Die Kesselsicherheitsgruppe für bis 50KW mit dem Sicherheitsventil 1/2" Eingang und 3/4" Abblaseseite reicht natürlich für den Crossal aus, aber es hängen über den 360-M 950 Liter Heiozungswasser dahinter, welche auch mittels 10KW Heizleistung der Soaltranlage geheizt werden können.

Ich gehe davon aus, dass bei so einem großen Volumen nicht nur die Heizleistung entscheidet, wie groß das Ventil sein muss.

Kann es daher sein, dass für diese Anlage dann ein Membransicherhietsventil von 3/4" Eingang und 1" Abblaseseite notwendig ist, um in einem Fehlerfall ausreichend abblasen zu können?

Kan dann dieses Ventil ebenfalls an dem Crossal angebaut sein oder muss es unbedingt direkt am Speicher verbaut sein?

 

Bitte um schnelle Auskunft Danke

 

2 ANTWORTEN 2

Wieviel Wasser in einer Anlage ist, hat mit dem Sicherheitsventil nichts weiter zu tun. Hierfür zeichnet ein Ausdehnungsgefäss verantwortlich. 

Es muss aber jeder hydraulisch getrennte Kreislauf ein eigenes Sicherheitsventil erhalten.

Du musst dir nur vor Augen halten, dass sich Wasser nicht ab einem bestimmten Punkt nur einmal ausdehnt, sondern das Volumen stetig mit  Erwärmung zunimmt.

Hallo Frankyeic,

da kann ich @Franky nur zustimmen.

Ansonsten kenne ich das aus dem Tabellenbuch für Sanitär-, Heizungs und Klimatechnik übrigens nur so, dass es anhand der Leistung ausgelegt wird. Also bis 50 kW 1/2"-Anschluss Zuleitung und 3/4"-Anschluss Ausblasleitung und ab 50 kW bis 100 kW 3/4"-Anschluss Zuleitung un 1"-Anschluss Ausblasleitung.

Beste Grüße °jo
Top-Lösungsautoren