abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Ausfälle Vitodens 200-W (Feuerungsautomat / kein Warmwasser)

Hallo zusammen,

 

Eine "kurze" Historie zum Gerät:

 

Baujahr: 2008

Modell: Vitodens 200-W mit Warmwasserspeicher

- Die Anlage lief bis Mitte 2019 weitgehend störungsfrei

- Mitte 2019 kamen die ersten Fehler nach einer Wartung

- Warmwasser im Sommer, etc. war nie ein Problem

- vermeintlich kommt die Anlage nicht mehr aus der Nachtabsenkung

- Sporadische Ausfälle meist um den Gefrierpunkt außen

- Morgens Störung, immer mit der Meldung "Feuerungsautomat F4" - Nach einer Bestätigung und Reset ist die Anlage meist wieder hochgefahren

- Eine Vissmann Vertragsfirma hat dann diverse Teile der Anlage getauscht (Gas-Kombiregler, Lüfter, Gasgemischklappe, diverse Dichtungen) - teilweise wurden Teile doppelt getauscht

- Im Frühjahr 2021 dann der Totalausfall, kein Reset möglich. Daraufhin wurden wieder Dichtungen getauscht und auf Anraten von Viessmann die Gasgemischklappe entfernt. Seitdem lief das System ohne Fehler bis Mitte Oktober 2021.

- Morgens wieder ein Fehler "Feuerungsautomat E8"

- Über einen anderen Vertragsbetrieb wurde ein Techniker direkt von Viessmann am 2.11.21 entsendet, um das Gerät vollständig zu überprüfen. Dieser hat die Anlage zu einem großen Teil zerlegt, teilweise gereinigt und zum Austausch des "Abgasstutzen" und dem "Abgassystem" geraten - mit dem Ergebnis:

- Seit dem 3.11.21 läuft die Anlage zunächst nur noch über die Heizung - keine Warmwasser mehr, seit letzter Nach geht die Anlage immer wieder auf Störung mit "Feuerungsautomat Eb".

 

Der lokale Fachpartner verweist auf Viessmann und macht nichts, Viessmann bietet einen Termin zur möglichen Entstörung vielleicht kommende Woche... Wir sind mittlerweile verzweifelt und maßlos verärgert über die Art der Kommunikation und 

 

Gibt es hier noch Ideen zu den Fehlern, bzw. eine Idee, das Warmwasser wieder in Gang zu bekommen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Genau, eingekreist = Umschaltventil. Das setzt sich gern fest. Testen und ggf. freifahren kannst du es mit dem Testbetrieb. Wie das geht, steht in deiner Serviceanleitung ab S. 63 unten. Mehrmals alle Stellungen anfahren (hin und her...) hilft vielleicht schon.

Die Pumpe kannst du (wenn alles wieder geht) mal auf Stufe II schalten. Dann beim ersten Mal die Warmwasser- Bereitung und den Heizbetrieb beobachten. Könnte sein, dass es damit besser und vor Allem stromsparender läuft.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

13 ANTWORTEN 13

Oh je - Odyssee... Bitte mal die Ser. Nr. der Therme posten!

 

Gruß

Fiedel

Hallo, die Seriennummer:

 

7194473801514101

 

Grüße

Hier stehen deine Unterlagen.

 

Eb bedeutet:

Eb Brenner auf Störung
Wärmeabnahme während des Kalibrierens wiederholt zu gering. Wärmeabnahme herbeiführen.
Heizkessel aus schalten und wieder einschalten. „RESET“betätigen.

 

Du solltest ggf. dafür sorgen, dass einige Thermostate (Wohnräume) immer offen sind und wenn es dann zu warm ist, die Heizkurve flacher wählen. Vielleicht hat aber auch die Pumpe ein Problem, oder zu gering eingestellt, oder etwas ist zugesetzt. Um den Wärmetransport zu checken muss man mit etwas Erfahrung an die Rohre unter der Therme (VL/RL) fühlen und einschätzen ob das so o.k ist.

 

Gruß

Fiedel

OK, danke für die schnelle Antwort.

 

Seit der "Fehlersuche" und Reinigung der Therme durch den Viessmann-Techniker scheint das "Umschaltventil" von Heizungskreislauf auf Warmwasser an der Umwälzpumpe nicht mehr zu funktionieren. Das würde auch erklären, warum das Wasser nicht mehr erwärmt wird und alles in den Heizkreislauf gepumpt wird. Nach der zu geringen Abnahme an den Heizkörpern geht die Anlage auf Störung.

 

Habt Ihr eine Idee, wie man die Funktion des Ventils testen kann ohne dieses zu zerlegen? Der Stecker für die Ansteuerung ist am Ventil dran. 

Ich nehme an, das dies die Umwälzpumpe und das Ventil unterhalb sind.

200w_1.jpg

Genau, eingekreist = Umschaltventil. Das setzt sich gern fest. Testen und ggf. freifahren kannst du es mit dem Testbetrieb. Wie das geht, steht in deiner Serviceanleitung ab S. 63 unten. Mehrmals alle Stellungen anfahren (hin und her...) hilft vielleicht schon.

Die Pumpe kannst du (wenn alles wieder geht) mal auf Stufe II schalten. Dann beim ersten Mal die Warmwasser- Bereitung und den Heizbetrieb beobachten. Könnte sein, dass es damit besser und vor Allem stromsparender läuft.

Danke - das werde ich prüfen - gemeint ist auf der Seite 66 "Mischer Auf/Zu"?

Sorry, grad selbst gefunden:

 

Ventil Heizung Umschaltventil in Stellung Heizbetrieb
Vent. Mittelstellung Umschaltventil in Mittelstellung (Befüllung/Entleerung)
Ventil WW Umschaltventil in Stellung Warmwasserbereitung

Ich habe den Relaistest wie beschrieben durchgeführt. Man hört, dass sich etwas tut, allerdings klingt das nicht wie erfolgreiches Umschalten (leises Rattern). Kann ich noch anders erkennen, ob das Ventil schaltet?

Ich habe jetzt das Ventil selbst, oberhalb des Stellmotors mit etwas Handkraft bewegt. Jetzt kann auch der Stellmotor wieder auf und zu fahren. Ich beobachte, ob dies das aktuelle Problem löst.

 

danke schon mal für die Hinweise!!!

Sehr gut! Hatte ich vergessen zu schreiben, dass man etwas mit Hand nachhelfen kann.

Dann weißt du gleich, was du beim nächsten Mal machen kannst. Diese Teile machen oft Ärger und werden entspr. häufig ausgetauscht.

 

Gruß

Fiedel

Seitdem das Ventil oberhalb des Stellmotors wieder "frei" ist, funktioniert die Anlage bislang störungsfrei. Danke an dieser Stelle für die Hinweise und des Testmodus. Somit kann das akute Problem als gelöst angesehen werden.

 

Es bleibt der laut Viessmann notwendige Tausch des Wärmetauschers und einer Dichtung oberhalb der Brennkammer zum Abgasrohr. Der Wärmetauscher soll nur noch an 3 Schrauben (statt 4) halten, da ein Gewinde nicht mehr zieht und die Dichtung soll fast vollständig zerbröselt sein.

 

2 Fragen habe ich noch:

 - Was bewirkt die Umstellung des Hebels von 3 auf 2 an der Umwälzpumpe?

- Es soll einen Filter geben, welcher ein Kalkfreies Nachfüllen von Wasser der Anlage ermöglicht. Kann man das empfehlen und Bezug auf die Kosten?

 

Grüße

Hi,

das mit dem WT ist schon Mist. Dein Heizi meint wahrscheinlich eine Schraube die den Brenner, bzw. das Gebläse hält. Die gehen gerne kaputt (oft auch durch Anziehen mit höherem Drehmoment als 4 NM) und können dann nicht repariert werden. Da der WT recht teuer ist - es gibt auf Ebay auch immer mal gute Gebrauchte.

Die Dichtung sollte gemacht werden, wenn sie porös ist.

Die Pumpe auf Stufe 2 bewirkt eine langsamere Strömung des Heizwassers (geringerer Volumenstrom). Dadurch hat das Wasser mehr Zeit die Wärme abzugeben, die "Spreizung" und damit der Brennwerteffekt werden größer und der Stromverbrauch nimmt ab - alles nur Vorteile. Es muss aber passen: Wenn z.B. das Warmwasser- Aufheizen zuvor gut durchlief und danach der Brenner dabei häufig taktet - dann besser wieder auf 3 stellen. Aber meist wird dadurch alles besser und das WW- Heizen geht sogar etwas schneller, wegen der besseren Effizienz.

 

Gruß

Fiedel