Hallo,
für ein Gerät mit 15-54 KW und einer Wohnfläche von ca. 350qm wurde ein Ausehnungsgefäß von 15 Litern installiert. Wir gehen von einem Irrtum aus. Kann man als empirische Regel gelten lassen, dass pro KW Heizungsleistung ein Liter Ausdehungsgefäß gebraucht wird? Gibt es eine 60 Liter Größe? Wenn nein, kann man etwas falsch machen, wenn 80 Liter installiert werden?
Mit bestem Dank und
freundliche Grüße
Mannfred
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ein MAG wird immer nach dem Wasserinhalt der Heizungsanlage und den zu erwartenden Temperaturen ausgesucht.
So kann bei einer reinen FBH das Gefäss durchaus kleiner ausfallen als bei einer Radiatorenheizung.
Die angegebenen 15 l halte ich allerdings auch für einen Witz. Aber vielleicht ist das gar nicht für die Heizung, sondern für den möglicherweise vorhandenen WW-Speicher ?
Denkbar wäre auch, dass eine Trennung von Kesselkreis und Heizungskreis erfolgt ist. Hier müssten dann zwei MAG vorhanden sein.
Es kann zwar nix passieren, wenn ein zu grosses MAG verbaut wird, man kauft aber eben mehr als benötigt wird. Soll heissen, grössere MAG sind auch teurer.
Die Staffelung ist in etwa 25l /35l /50l /80l /100l.
Ein MAG wird immer nach dem Wasserinhalt der Heizungsanlage und den zu erwartenden Temperaturen ausgesucht.
So kann bei einer reinen FBH das Gefäss durchaus kleiner ausfallen als bei einer Radiatorenheizung.
Die angegebenen 15 l halte ich allerdings auch für einen Witz. Aber vielleicht ist das gar nicht für die Heizung, sondern für den möglicherweise vorhandenen WW-Speicher ?
Denkbar wäre auch, dass eine Trennung von Kesselkreis und Heizungskreis erfolgt ist. Hier müssten dann zwei MAG vorhanden sein.
Es kann zwar nix passieren, wenn ein zu grosses MAG verbaut wird, man kauft aber eben mehr als benötigt wird. Soll heissen, grössere MAG sind auch teurer.
Die Staffelung ist in etwa 25l /35l /50l /80l /100l.
Hallo Manfred,
der Vitodens besitzt ein internes MAG, dieses dient aber nur zum Geräteschutz.
Ein externes MAG muss daher gesetzt werden.
Wie @Franky bereits geschrieben hat, sind 15 L erwartungsgemäß viel zu klein für deine Anlage.
Oder könnte es sich tatsächlich um ein trinkwasserseitiges MAG handeln?
Die Auslegung eines MAG richtet sich nach dem Anlagenvolumen bzw. der -ausstattung (Heizkörper, FBH etc.).
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
ich verstehe es immer noch nicht genau. Unser MAG ist mit dem Vitodens verbunden. Für den davon separaten Vitocal gibt es keinen MAG. Wir haben lediglich einen Wasserdruckminderer mit Limitierung bei 4bar am Eingang der Hauswasserleitung.
Freundliche Grüße
Mannfred
Hallo Stefan,
ich habe noch eine ergänzende Frage. Zunächst wurde unser defektes MAG 15L durch ein MAG 18L ausgetauscht.
Jetzt wurde noch einmal verifiziert, dass wir mindestens 50L brauchen, besser noch eine Nummer größer.
Dieses Gefäß ist aber nicht an unserer Wand installierbar, s. hierzu beigefügtes Foto (ich musste es leider mit einem externen Upload-Dienst hochladen, da bei Kommentaren die forumseigene Bild-Hochladfunktion nicht zur Verfügung steht).
https://abload.de/img/img_29873qaol.jpg (Link zum Foto)
Jetzt möchte unser Fachbetrieb das MAG nicht austauschen, sondern durch ein zweites MAG (35L) ergänzen, dass dann mit dem ersten über ein Y-Stück verbunden ist, allerdings ein Stück entfernt auf dem Boden stehen soll. Direkt unter dem kleinen MAG geht es nicht, weil dort der schwarze Filter (s. Bild) installiert wurde. Ich finde das keine überzeugende Lösung, wie kann man das besser machen? Ist es nicht besser, mit nur einem MAG zu arbeiten und wie groß muss die Nähe zum Brenner sein?
(Leider muss ich als Kunde das immer selbst fragen, weil sich der Fachbetrieb offenbar - aus welche Gründen auch immer - keine Hilfe bei Viessmann holt. Von daher wäre ich für einen Hinweis sehr dankbar.)
Freundliche Grüße
Mannfred
Mmh, ein zweites MAG ist zwar eher unüblich, aber nicht unbedingt falsch. Der Nachteil bei dieser Lösung wäre, dass der Vordruck beider Ausdehnungsgefässe immer gleich sein sollte. Soll heissen, der Wartungsaufwand wird ein klein wenig grösser. Wie sieht es eigentlich mit der linken Seite neben der Therme aus ? Könnte dort ein 50l-MAG installiert werden ?
Ohne nun deine Anlage zu kennen, würde ich anhand der Grösse der Rohrleitungen davon ausgehen, dass 35-50l vollkommen ausreichend sein sollten. Eher die 35.
Was mich auch noch interessieren würde: Was stellt der kleine Messing-/Rotguss-/block/zylinder dar, welcher unmittelbar dem Kugelhahn zum MAG folgt ?
Und wohin geht der Panzerschlauch ?
Und gehe ich recht in der Annahme, dass die Strahlungswärme der Rohre die /den Keller erwärmen soll ? Da man sie ansonsten sicherlich isoliert hätte.