abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Atola RN AVR 17 1994. Glühzünder glüht , Brenner brennt 1-2 Sekunden, geht aus, fängt wieder neu an

das macht er immer wieder, geht aber nicht auf Störung. damit kann ich kein Wasser heizen. GFA wurde 2019 erneuert. Was kann ich noch machen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Atola,

wurde denn hier schon einmal der Gasdruck überprüft?

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7
Wann wurde der Glühzünder erneuert?

Stimmt an der Anlage noch die Phase. Nicht das ein Phasendreher herrscht und der GFA das Flammensignal nicht registriert.
Und was ich auch schon hatte das nach so einer kurzen Zeit der GFA defekt war.

mit neuen Glühzünder, das selbe. An der Stromzufuhr wurde nichts verändert. Alles ist so, wie es immer ist. Jetzt warte ich nur noch auf den neuen GFA. Entweder der Atola funktioniert, oder es gibt einen neuen Kessel.

Dann hat der GFA ein Problem wenn der Glühzünder neu ist.
Eindeutig.
Da brauchst doch kein neuen Kessel.
GFA und Glühzünder erneuert. Das selbe Problem. Glüht vor, brennt 1-2 Sekunden. geht aus, aber nicht auf Störung und fängt bvon neuen an. Könnte der Gasdruckwächter nicht mitspielen, das der danach nicht offen läßt ?
Hallo Atola,

wurde denn hier schon einmal der Gasdruck überprüft?

Viele Grüße
Flo
Hallo, das Rätselraten ist vorbei .
Kessel ist schon demontiert. Morgen wird ein neuer Kessel montiert.

Die ersten 24 Jahre lief der Kessel einwandfrei. Danach kamen die Probleme. Da fraß er Glühzünder und GFAs.

Vielen Dank für Ihre Mühe, aber es sollte nicht sein.
Danke für die Info. 🙂

Viele Grüße
Flo