Hallo, unsere ansonsten grundsolide Gasheizung benötigt seit einigen Tagen beim Brennerstart einen zweiten Anlauf. Sie springt zunächst an, schaltet aber nach ca. 1 Sekunde Laufzeit wieder ab und startet anschließend neu, um dann korrekt weiter zu laufen. Man könnte vermuten, dass keine ausreichende Gasmenge zur Verfügung steht!? Bei der letzten Wartung vor 4 Monaten war noch alles top.
Was kann die Ursache sein?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Es könnte auch die Überwachung sein, welche keinen ausreichenden Ionenstrom zur Verfügung stellt.
Ich bin jetzt nicht ganz sicher: Hat der Kessel einen Zündbrenner ? Die Zündgasdüse setzt sich gern mal zu.
Es könnte auch die Überwachung sein, welche keinen ausreichenden Ionenstrom zur Verfügung stellt.
Ich bin jetzt nicht ganz sicher: Hat der Kessel einen Zündbrenner ? Die Zündgasdüse setzt sich gern mal zu.