Hallo,
ich habe seit Anfang Juni eine Brennstoffzellenheizung und notiere täglich die Werte der Heizung sowie der Gas- und Stromzähler.
Dabei fällt mir auf, dass der Gasverbrauch in der Anlage deutlich niedriger (Fehler > 30%) angezeigt wird, als er tatsächlich ist.
Woran liegt das?
Viele Grüße
Arnd
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
ich habe es inzwischen selber rausgefunden.
In der Heizung muss man die Zustandszahl und den Brennwert des Gases einstellen.
Die Werte kann man der Gasabrechnung entnehmen.
Schade, dass Viessmann nicht antwortet. War gar nicht schwer.
Viele Grüße
Arnd
Hallo,
ich habe es inzwischen selber rausgefunden.
In der Heizung muss man die Zustandszahl und den Brennwert des Gases einstellen.
Die Werte kann man der Gasabrechnung entnehmen.
Schade, dass Viessmann nicht antwortet. War gar nicht schwer.
Viele Grüße
Arnd
Ich habe die Werte zwar gleich nach Inbetriebnahme eingegeben, aber dieses Jahr trotzdem eine Abweichung von 25%, sehr seltsam. Woran könnte das liegen?