Ende 02/2016 wurde bei uns eine neue Heizanlage, Type Vitodens 300-W mit Vitotronic 200, Typ HO2B installiert. Sie hatt 2 Heizkreise, der erste wird zeitweise für Heizkörper verwendet (Keller, Gätezimmmer). Der zweite Heizkreis versorgt die Fussbodenkreise im Erd- und Obergeschoss.
Temperatur Soll in beiden Kreisen 20°C. Fussbodenkreise wurden 1989 in Betrieb genommen es wurde kein erneuter hydraulischer Abgleich durchgeführt.
Kennlinien
Neigung: M1 = 1,5, M2 = 0,7
Niveau: M1 = 4, M2 = 2
ich monitore regelmäßig die Betriebszustände. Was miir auffällt ist, dass die Anzahl Brennerstarts und die Brennerstunden m.E. seit Installation sehr hoch sind.
vctrld>getStundenBrenner = 2140 Stunden, vctrld>getBrennerstarts = 3918
Muß die Anlage neu eingestellt werden oder sind die Werte normal?
Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die durchschnittliche Brennerlaufzeit ist nicht schlecht, könnte aber vielleicht noch besser werden. Welchen Leistungsbereich hat das Gerät (siehe Typenschild), und was wird damit beheizt, ev. früherer Jahresverbrauch mit dem alten Gerät?
Auffällig ist die hohe Heizkennlinie insbesondere für Heizkreis 1 - muss sie wirklich so hoch sein? Wie erfolgt die bedarfsweise Beheizung der Räume in Heizkreis 1: Heizkreis 1 heizt dauernd, Raumbeheizung durch Auf- und Zudrehen der Thermostatventile (wäre schlecht), oder wird Heizkreis 1 nur bei Bedarf an der Vitotronic zugeschaltet (wäre gut)?