Guten Tag,
in unserem Haus ist eine Vitodens 333-F B3TA-26 (SN 7494836401016104) installiert. Im Rahmen der Sanierung des Gebäudes entfallen die Raumheizkörper zugunsten von Fußbodenheizungen.
Im Erdgeschoss und Obergeschoss sind dafür jeweils 2 Heizkreisverteiler vorgesehen.
Könnten Sie mir ein Anschlussschema der VL/RL der Heizkreisverteiler an die Brennwerttherme zur Verfügung stellen?
VG
Michael Beesen
Hallo Michael
Für die neue FbH gibt es hoffentlich eine Auslegungsberechnung in der man auch den Druckverlust berechnet hat. Das kann man mit der Restförderhöe des Vitodens vergleichen. Im Normalfall werden die Verteiler dann direkt am Vitodens angeschlossen.
VG Michael
Hallo Michael,
ja es liegt eine Rohrnetzberechnung für die FBH vor.
Regelkreis 1 hat einen Druckverlust von 28,34 kPa und Regelkreis 2 einen Druckverlust von 24,81 kPa.
VG
Michael
Hallo Michael
Hast du auch den Volumenstrom pro Verteiler in der Berechnung?
Dann suche ich am Abend das Pumpen Diagramm raus.
Hi Michael,
Regelkreis 1 sind 700 kg/h und Regelkreis 2 sind 1045 kg/h.
VG
Hallo Michael,
laut Datenblatt dürfen max 1400 l /h durch das Gerät fließen.
bei einer FBH mit 1745 l/h muss dann leider mit einer Weiche hydraulisch entkoppelt werden.
Ausser es ist bei 1/3 der Kreise gar nicht geplant sie zu benutzten.
Dann könnte man mit 1K höhere Spreizung vielleicht gerade so hinkommen.
mit Weiche würde es wie Variante 1 aussehen.
https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4802664_03/Documents/4802664_03_2104.pdf
VG