Meine Vitodens 100 war defekt, wurde gegen eine Vitodens 200-W getauscht. Da die Steuerung von Heizung, Solaranlage etc. bei mir eine Naucontrol 7000 übernimmt, war die Vitodens 100 mit der Nausteuerung über "X4" verbunden. Von der Nau kommt einfach ein Signal Kontakt offen bzw. geschlossen und wurden von der Vitodens 100 verarbeitet. Bei der 200er braucht man, um ein solches Signal verarbeiten zu können, schon mal ein Zusatzgerät, das EA1. Hier hat mir nun mein Heizungsbauer am Eingang DE1 an den Klemmen 1 und 2 das Signal von der Nausteuerung angelegt und die entsprechenden Einstellungen im Servicemenü der Vitodens vorgenommen. Allerdings funktionierte das Ganze so nicht. Nach einer Fehlersuche haben wir nun folgendes Problem: Das EA1 braucht als Signal, dass die Therme heizen soll, Kontakt "offen" und als Abschaltsignal Kontakt "geschlossen" von der Nau kommt allerdings das Ganze genau umgekehrt - der Kontakt geschlossen heißt Heizanforderung und offen ist keine Anforderung.
Nun habe ich folgende Fragen:
Mein Heizungsbauer hat das als "extern sperren" angeschlossen, also wenn das Signal kommt, soll der Brenner ausschalten und die Pumpe ebenfalls. Ist dies so korrekt oder müsste das nach einem anderen Prinzip angeschlossen werden? Funktionieren tut das ganze schon so, wie es angeschlossen ist, jedoch im umgekehrten Sinn, da ja das Signal genau falsch herum von der Nausteuerung kommt, als es von dem EA1 benötigt wird.
Kann man die Art des Signaleinanges irgendwo verstellen bzw. müsste man dieses Signal irgendwo anders in die Vitodens Steuerung bringen?
Ich fände es schon schade und bedenklich, wenn ein Nachfolgemodell meiner alten Gastherme plötzlich nicht mehr mit meiner restlichen Anlage kommunizieren könnte.
Können Sie mir hier weiterhelfen - Vielen Dank !
Du kannst z.B. das hier verwenden:
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_R81-001-_002-.pdf
Da wird die EA1 zw. 1 und 2 angeschlossen, sobald die Nau schließt (die muss 230V an A1 liefern, an A2 wird N angeschlossen), bekommt die Spule des Eltako Strom und der Kontakt für die EA1 geht auf.
Damit ist das Signal invers. Du kannst alle Relais mit Öffner oder Wechsler verwenden.
Evtl. ist es sinnvoll, den Anschluss durch einen Elektriker vornehmen zu lassen.
Gruß
Heizing
Hallo,
hätte noch eine Idee: wenn du an Stecker 96 anschließt und die Codierung 4b:0 lässt, (ist für einen Uhrenthermostaten vorgesehen) sollte es sogar wie bei deinem alten Vitodens gehen: Kontakt auf gesperrt, geschlossen heizen.
Weiß aber nicht sicher ob das klappt, das ist eigentlich nur für die Regelung für angehobenen Betrieb vorgeshen. Einfach mal probieren.
Gruß
Heizing
Perfekt, freut mich, dass es geklappt hat.
>Jetzt bewerbe ich mich dann als "Problemlöser" bei meinem Heizungsbauer 🙂
Keine schlechte Idee, die meisten Heizungsbauer haben halt leider keine Zeit, sich in die Details reinzufuchsen.
Mit der SM1 kann man deine Anforderungen bestimmt erfüllen, du kannst dir ja mal für den Fall, dass die NAU kaputt geht, Gedanken machen, die SM1 zu nehmen. Die ist jetzt auch nicht so teuer.
Ich hab mal den Link zur Serviceanleitung, dann siehst du den Funktionsumfang:
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5695421VSA00001_1.PDF
Gruß
Heizing