abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Anlagendruck Vitodens 222-F B2TF-25 2,5-25kW

Ich habe gesehen, dass der Anlagendruck angezeigt wird. Wenn die Heizung kalt ist 1bar, wenn sie warm ist 1,1bar. Ich glaube gelesen zu haben das 1 bar der Mindestdruck ist. Da ich nicht immer vor Ort bin würde ich den Druck gern etwas hochsetzen. Immer so an der Grenze ist auch nicht so gut. Was sollte ich denn da einstellen? 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Der genaue Druck hängt vom Gebäude und dem Höhenunterschied ab. Als Faustregel kann man einen Druck zwischen 1,5 und 1,8 bar einstellen. 

Systemdruck = Höhenunterschied (Meter) x 0,1 + 0,5 (bar)

Beachte aber, dass das Wasser den Vorgaben der VDI Richtlinien 2035 entsprechen muss. Ein zu kalkhaltiges Trinkwasser kann dem System schaden und z.B. die Wärmetauscherflächen mit Kalk zusetzen. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Der genaue Druck hängt vom Gebäude und dem Höhenunterschied ab. Als Faustregel kann man einen Druck zwischen 1,5 und 1,8 bar einstellen. 

Systemdruck = Höhenunterschied (Meter) x 0,1 + 0,5 (bar)

Beachte aber, dass das Wasser den Vorgaben der VDI Richtlinien 2035 entsprechen muss. Ein zu kalkhaltiges Trinkwasser kann dem System schaden und z.B. die Wärmetauscherflächen mit Kalk zusetzen. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren