Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →welche Auswirkungen hat das auf die Heizanlage. Und welche weiteren Schritte muß ich unternehmen.
Naja, die Pumpe läuft nun mit höchster Drehzahl. Das kann zum Einen zu einem schlechteren Taktverhalten führen. Weiterhin ist der Stromverbrauch höher, die Pumpe verschleisst schneller.
Hallo lealabrador,
die Auswirkungen auf die Anlage hat @Franky schon richtig beschrieben.
Vermutlich hattest Du die "Störung b1" anliegen. Somit wurde die KM Bus Verbindung zur Heizkreispumpe getrennt und die Codieradresse 13:00 gestellt.
Hier sollte der Pumpenkopf getauscht werden.
Dieser hat die Bestellnummer: 7837520 Umwälzpumpenkopf VIHU6/BUS 70
Achte bitte bei erfolgtem Pumpentausch darauf, dass im Anschlussraum der Pumpe nur der 4. Dipschalter auf "ON" steht. Diese Schaltereinstellung ist eine Besonderheit, welche nur beim Eurola beachtet werden muß.
Beste Grüße °ro