Hallo zusammen,
seit dem präventiven Austausch des Radiallüfters in unserer Vitodens 200W (B2HB) vor einigen Wochen habe ich heute zweimal kurz hintereinander die o.g. Fehlermeldung erhalten. Soll ich die Meldungen ernst nehmen oder zunächst ignorieren und schauen ob diese noch einmal auftreten? Je nach Quelle (ViCare, vitoguide, Email) lautet die Langform anders: Codierstecker defekt oder falsch gesteckt, Brenner blockiert etc.
Grüße
Cg
B7 deutet auf einen Fehler des Kesselcodiersteckers. Du kannst den gern mal bei ausgeschalteter Anlage paarmal rausziehen und wieder einstecken. Eine mögliche Oxidschicht wird so entfernt.
Sollte das nichts bringen, sollte der Stecker getauscht werden.