abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Abschalten der Trinkwasservorrangschaltung Eurolamatik-OC

Hallo miteinander,

ich habe eine Eurola Brennwerttherme (HerstNr 732905308835; Typ 1642130) und das Problem, das aktuell die beiden Heizkreise (A FBH; B Radiatoren) nicht erwärmt werden, sondern nur das Trinkwasser, das auf die gewünschte Temepratur erwärmt wird. Eigentlich sollten doch dann beim Erreichen der Soll-Temperatur im Wasserspeicher auch der Heizkreis wieder bedient werden. Stattdessen sinkt die Kesseltemperatur bei Erreichen der Trinkwasser-Solltemperatur auf ca. 27GradC ab. Nach Umstellen der Schonrsteinfeger-Taste auf "manuell" werden beide Heizkreise bedient.

Könnte es sein, dass die Trinkwasservorrangschaltung ein Problem darstellt. Wenn ja, wie kann ich auf eine Parallelschaltung umstellen?

Auf dem angehängten Bild wird eine hohe Kesseltemperatur angezeigt, weil die Schornsteinfeger-Taste auf manuell stand.

Viele Grüße, Jonas

20221021_130117.jpg
0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren