abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

40° Vorlauf bei Frostschutzbetrieb

Hallo Community

Mir ist heute folgendes aufgefallen:

Vitodens 200-W B2HB

2 Heizkreise mit Mischer , hydr. Weiche.

Ausstetemp: 0°

HK1:Zeitprogramm Normalbetrieb, Pumpe ein, VL: 50°

HK2: Abschaltbetrieb/Frostschutz, Pumpe ein, VL:40°

Ist 40° Vorlauf für Frostschutzbetrieb nicht ein bisschen viel bzw könnte da ein Problem mit den Mischern vorliegen?

Danke Johann

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo hubbsi12,


ist der Heizkreis 2 wirklich im Abschaltbetrieb oder steht dieser im reduzierten Betrieb?


Wie hoch war denn zum genannten Zeitpunkt die Außentemperatur?


Gruß °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

10 ANTWORTEN 10

Welche Parameter sind eingestellt.

Heizkurve, Tag- und Nachtsollwert.

Ohne konkrete Angaben ist das nur ein Ratespiel.

 

MfG

W.F.

Hallo
Nacht Soll: 18°
Tag Soll: 21°
Kurve: 1,2 Niveau: 0

Danke Johann

Hallo hubbsi12,


ist der Heizkreis 2 wirklich im Abschaltbetrieb oder steht dieser im reduzierten Betrieb?


Wie hoch war denn zum genannten Zeitpunkt die Außentemperatur?


Gruß °be
Hallo

Außentemp: 0°
Deffintiv Abschaltbetrieb....

Danke Johann
Dann bitte mal die Werte aus der Diagnose/ Betriebsdaten für diesen Heizkreis hier posten.

Gruß °be

Hallo

Werte sin von heute (AT 2° also kein Frostschutzbetrieb) HK2:
Betriebspr: Abschaltbetr.
Status: Abschaltbetr.
Zeitpr: 7-11 & 13-21 (normal)
Rt soll: 20
Rt ist: 19
red Rt: 18
Neigung:1,2
Niveau: 0k
Pumpe: aus
Mischer: zu

Wie gesagt aufgefallen ist mit das ganze gestern um ~ 06.30 (AT 0°)
Kann es sein das der Mischer für HK2 beim Frostschutzbetrieb nicht ganz zu geht
Der Kessel/Brenner ist ja in Betrieb für HK1 (Normalbetrieb), das würde die Vorlauftemp
beim HK2 erklären??
Danke für die Hilfe Johann


Vielen Dank für die Daten. Ich muss zugeben, auch ich musste mich dazu jetzt erstmal ein wenig schlau lesen. Im Abschaltbetrieb wird bei Frostgefahr die Vorlauftemperatur nach dem eingestellten reduzierten Raumtemperatursollwert berechnet. Die 40°C kommen daher durchaus hin bei einer Außentemperatur von 0°C, einer reduzierten Raumsolltemperatur von 18°C und einer Kennlinie von 1,2 und 0.

Gruß °be
Danke für schnelle & kompetente Info.

LG Johann
Hallo
Ich würde hier gerne nochmal einhaken:
Sehe ich das Richtig,- ich müsste also den red. Raumtemp.Sollwert runterdrehen auf das Minimum (3°)
das hat sich auch bestätigt,- VL geht auf 21° zurück..
Wofür gibt es aber dann die Funktion Abschaltbetrieb wenn ich erst recht den red Temp Wert runterdrehen muss?
Danke Johann
Ja, das siehst du richtig. Die Funktion ist eher für die Sommermonate gedacht.

Gruß °be
Top-Lösungsautoren