Hallo Community
Mir ist heute folgendes aufgefallen:
Vitodens 200-W B2HB
2 Heizkreise mit Mischer , hydr. Weiche.
Ausstetemp: 0°
HK1:Zeitprogramm Normalbetrieb, Pumpe ein, VL: 50°
HK2: Abschaltbetrieb/Frostschutz, Pumpe ein, VL:40°
Ist 40° Vorlauf für Frostschutzbetrieb nicht ein bisschen viel bzw könnte da ein Problem mit den Mischern vorliegen?
Danke Johann
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Welche Parameter sind eingestellt.
Heizkurve, Tag- und Nachtsollwert.
Ohne konkrete Angaben ist das nur ein Ratespiel.
MfG
W.F.
Hallo
Werte sin von heute (AT 2° also kein Frostschutzbetrieb) HK2:
Betriebspr: Abschaltbetr.
Status: Abschaltbetr.
Zeitpr: 7-11 & 13-21 (normal)
Rt soll: 20
Rt ist: 19
red Rt: 18
Neigung:1,2
Niveau: 0k
Pumpe: aus
Mischer: zu
Wie gesagt aufgefallen ist mit das ganze gestern um ~ 06.30 (AT 0°)
Kann es sein das der Mischer für HK2 beim Frostschutzbetrieb nicht ganz zu geht
Der Kessel/Brenner ist ja in Betrieb für HK1 (Normalbetrieb), das würde die Vorlauftemp
beim HK2 erklären??
Danke für die Hilfe Johann