Hallo Gotteslicht,
über die Delta-T-Funktion der Vitosolic 200 SD4 wird das 3-Wege-Umschaltventil angesteuert, was am Relaisausgang R6 der SD4 angeschlossen werden kann.
Wichtig ist, dass der Sensor S5 am Puffer und Sensor S6 am Rücklauf der Heizung, die Temperaturen erfassen.
Falls die Temperaturdifferenz zwischen Puffertemperatursensor S5 und Heizkreis Rücklauftemperatursensor S6 größer als die Einschalttemperaturdifferenz DeltaT6 ist, wird das 3-Wege-Umschaltventil R6 geschaltet. Das Heizungsrücklaufwasser wird dann über den Heizwasser-Pufferspeicher in den Heizkessel geführt.
Der Mischer für die FB-Heizung kann am Vitodens angeschlossen werden.
Viele Grüße pa°
Für was willst du das warme Wasser im Pufferspeicher nutzen? Das sollte ja bei vorhandener Anlage mit Puffer schon für die Beheizung nutzbar sein. Wozu jetzt das 3 wegeventil noch?mein Vorredner hat bei seiner Antwort schon mal prinzipiell recht aber deine frage müsstest du schon mal etwas genauer stellen. Gruss
Hallo Gotteslicht,
über die Delta-T-Funktion der Vitosolic 200 SD4 wird das 3-Wege-Umschaltventil angesteuert, was am Relaisausgang R6 der SD4 angeschlossen werden kann.
Wichtig ist, dass der Sensor S5 am Puffer und Sensor S6 am Rücklauf der Heizung, die Temperaturen erfassen.
Falls die Temperaturdifferenz zwischen Puffertemperatursensor S5 und Heizkreis Rücklauftemperatursensor S6 größer als die Einschalttemperaturdifferenz DeltaT6 ist, wird das 3-Wege-Umschaltventil R6 geschaltet. Das Heizungsrücklaufwasser wird dann über den Heizwasser-Pufferspeicher in den Heizkessel geführt.
Der Mischer für die FB-Heizung kann am Vitodens angeschlossen werden.
Viele Grüße pa°
Für was willst du das warme Wasser im Pufferspeicher nutzen? Das sollte ja bei vorhandener Anlage mit Puffer schon für die Beheizung nutzbar sein. Wozu jetzt das 3 wegeventil noch?mein Vorredner hat bei seiner Antwort schon mal prinzipiell recht aber deine frage müsstest du schon mal etwas genauer stellen. Gruss
Hallo Gotteslicht,
die Funktion der Umschichtung vom Pufferspeicher in den Trinkwasserspeicher kannst du ebenfalls mit der Vitosolic realisieren.
In diesem Fall über Sensor S3 (Trinkwasserspeicher) und Sensor S4 (Pufferspeicher). Die Umschichtpumpe kannst du über den Relaisausgang R3 ansteuern. Zusätzlich muss die Funktion Delta 5 auf "Ja" gestellt werden.
Die Umschichtpumpe wird eingeschaltet wenn die Temperaturdifferenz zwischen Sensor S3 und Sensor S4 größer als die Einschalttemperaturdifferenz Delta-T-5 ist.
Bedenke, dass eine Nachheizunterdrückung am Vitodens eingestellt werden muss. Die Codieradresse dafür steht aktuell auf "67:40" der Heizkessel wird nur unterstützend zugeschaltet, falls der Anstieg der Trinkwassertemperatur zu gering ist. In diesem Fall erst bei unter 40°C.
Viele Grüße °pa