Mein Heizungsbauer tauscht an meiner Heizungsanlage den 30 Jahren alten atmosphärischen Gaskessel gegen ein Brennwerkessel "Vitocrossal 300 aus. Meine Heizungsanlage hat 2 Heizkreise, einen ohne und einen mit Mischer für die Fußbodenheizung. Der bestehende Mischer ist ein 4-Wege Mischer mit einer Beipaßleitung, der laut Heizungsfirma belassen werden kann. Ist das sinnvoll oder ist ein 3-Wege Mischer vorzuziehen?
Zudem werden die beiden Heizkreise über einen Plattenwärmetauscher Vitotrans 100 wegen der vorhandenen luftdurchlässigen Heizungsrohre vom Primärsystem getrennt.
Vielen Dank und viele Grüße
Karl Stocker
Ein 4- Wege Mischer hat auch die Funktion einer Rücklaufanhebung.
Bei alten Stahlkesseln war das genial.
Bei Brennwertgeräten sollte man das tunlichst vermeiden.
Auch bei Systemtrennung ist ein 3 Wege Mischer besser geeignet.
PS: Der Mischer muss auf die Primärseite des Wärmetauschers)