Der Vitodens 300 aus dem Vereinsheim wird mir nun als online angezeigt. Auch die Warmwassertemperatur liegt bei 19°C.
Ist die Funktion jetzt gegeben?
Wenn es zu einer Überschreitung des Sollwertes für das Warmwasser kommt kann dies mit der Nachlaufzeit und der Restwärme aus dem Wärmetauscher im Zusammenhang stehen. Zudem fährt die Anlage ein Sollwertüberhöhung von 2,5 Grad.
Über die Codieradressen kann dies etwas angepasst werden. Die Nachlaufzeit wird über die Adresse 62 eingestellt. Diese steht momentan auf 62:2 was einer Nachlaufzeit der Pumpe von 2 Minuten entspricht.
Den Start und den Ausschaltpunkt der Warmwasserbereitung kannst du über die Adresse 59 einstellen.
Die Adresse findest du im Link auf Seite 45/46
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5681...
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team