Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo Viessmann,
besteht die Möglichkeit, das Warmwasser in dem Zeitraum von Mai bis September nur über die Brennstoffzelle zu bereiten? Ich versuche die Warmwasserzubereitung über die Nacht laufen zu lassen. Also habe ich die Warmwasserzeiten von 19 °° Uhr bis 8°° eingestellt und die Zirkulationspumpe Tagsüber zu gebrauchten Zeiten. Soweit so gut. Zum Teil funktioniert das auch und ich habe Tagsüber genügend Warmes Wasser zumal im Sommer ich eher gerne Lauwarm dusche.
Ich stelle aber fest, dass die Gastherme immer wieder anspringt. Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Habt Ihr einen Trick? Müsste doch mal machbar sein, die Therme außer Gefecht in der oben genannter Zeit zu setzen, ohne das man mit absichtlich herbeigeführten Fehlern arbeitet.
m.f.g.
Hallo
Ja sicher, ( mache ich bereits im 2. Jahr )
habe die temp des wassers auf 10 grad gestellt,
man kann auch komplett ausschalten, dann ist aber auch die zirkuspumpe
aus, --längere wartezeit.
verbrauche am tag etwa 1,2m3 a
an gas,
und produziere ca 4 kWh strom
bz läuft ca 7 std
gruss gerd
Hallo Gerd,
ok, ich werde es ausprobieren.
Danke für den Tipp.
Gruß
Wiktor
Hallo
soweit funktioniert das Warmwassererwärmen über die Brennstoffzelle.
Ich habe nur andere Werte und zwar 1,9m³ pro Tag fürs Warmwasserbereitung und komme nicht weiter mit Gasverbrauch runter und komischerweise unterschiedliche Stromerträge pro Tag und zwar von 6,9kWh/Tag bis 10,2kWh/Tag beim gleichen Gasverbrauch von 1,9m³!
Wie kommt das ?
VG
Hallo
am gaszähler ablesen, das ist wichtig--nicht über der app.
also meine daten vom sonntag
13,05kWh erzeugt 1,183m³ Gas
hatte aber auch schon 2,23kWh erzeugt -- 0,432m³
im monat Juni 166kWh erz ------42,7m³gas
bei meinen Gaspreis von 8,7 cent pro kWh bei eprimo lassich das so laufen.
gruss gerd