Hallo, habe bei mir beobachtet das im Minutentakt die Vorlauftemperatur hoch und runter geht. Ist dies normal? Desweiteren habe ich immer noch Probleme mit der Warmwasseraufbereitung, statt Wasser zu heizen geht die Temperatur nach unten. Stelle ich in der App auf "Ich möchte Warm Wasser" wird es warm. 

Screenshot_2021-11-14-07-46-57-962_com.viessmann.vicare.jpg
Screenshot_2021-11-14-07-47-27-878_com.viessmann.vicare.jpg
Screenshot_2021-11-14-07-46-47-909_com.viessmann.vicare.jpg
Screenshot_2021-11-14-07-47-23-754_com.viessmann.vicare.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo ThomasJahn, 

 

das Schwanken der Vorlauftemperatur kann aus einer für den aktuellen Wärmebedarf zu hoch eingestellten Heizkennlinie resultieren. 

Die Vorlauftemperatur/Kesseltemperatur steigt bei dir zu schnell an, da keine ausreichende Wärmeabnahme stattfindet. 


Ich empfehle dir zunächst die Heizkennlinie nach für nach zu reduzieren und dabei zu prüfen, wie sich das Laufverhalten des Brenners und die Schwankungen der Vorlauftemperatur verändert. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team