Setze während der Regenerationsphase beim System "Vitovalor" nach 20 Stunden nur die Stromproduktion, oder die Strom- und Wärmeproduktion aus? Wird der Reformer weiter betrieben?
Vielen Dank
Gruß Tobias
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Tobias,
Die max. tägliche Laufzeit beträgt 20 h. Danach läuft eine 4-stündige Regenerationsphase ab. Der Prozess des Brennstoffzellenmoduls erlaubt nur
einen Startvorgang der Stromproduktion innerhalb von 24 h.
Somit findet auch keine Wärmeproduktion über die Brennstoffzelle statt. Das Gas-Brennwertmodul bleibt natürlich weiterhin in Betrieb.
Beste Grüße °pa
Hallo Tobias,
Die max. tägliche Laufzeit beträgt 20 h. Danach läuft eine 4-stündige Regenerationsphase ab. Der Prozess des Brennstoffzellenmoduls erlaubt nur
einen Startvorgang der Stromproduktion innerhalb von 24 h.
Somit findet auch keine Wärmeproduktion über die Brennstoffzelle statt. Das Gas-Brennwertmodul bleibt natürlich weiterhin in Betrieb.
Beste Grüße °pa