Die Brennstoffzelle hatte mehrfach den Fehler 12F0. Heizung lief aber weiter. Gasbrenner hatte Fehler 61.
Seit Sonntag heizt sie nicht mehr.
Techniker hat gestern den Fehler resettet.
Keine Fehler mehr im Display.
Brennstoffzelle brauchte dann mehrere Stunden zum Starten und lieferte wieder über 700Watt. Aber mein Wasser wurde trotzdem nicht warm?!
Brennstoffzelle ausgeschaltet. Gasbrenner geht trotzdem nicht mehr an.
Keine Fehlermeldung! 🥴
Der Techniker weiß glaube ich nicht weiter.
Es ist scheißen kalt hier in der Bude.

Brauche Hilfe, wir Warmwasser und Heizung wieder geht.
BA5855FD-280E-47B9-B8BB-E0837F62F97F.jpeg
957C3CE2-3706-4217-8C9D-DCF7D7CA2F0B.jpeg
4 ANTWORTEN 4

Falls zutreffend.

Schau mal in den Innenraum hinter dem Display - oberen und untere Teilabdeckungen abnehmen - Display abklappen - vorsicht nichts - beschädigen beim abklappen - rote Verriegelungen lösen!!!

Dort ist ein Manometer das ich auch nicht so recht „im Auge“hatte.
Dort sollte mehr als 1 bar angezeigt werden ansonsten leidet die Anlage in diesem Wasserkreis unter Wassernot.
Entweder ist dann der zuständige Ausgleichsbehälter k.o. oder etwas ist undicht. Das sollte dein HZB können.





...... und lass die Brennstoffzelle eingeschaltet (Hauptschalter EIN an der Brenstoffzelle)
Stell einfach auf Stromerzeugung AUS im Menü für die BZ bis das weitere technische Lösung der Probleme erfolgt.
So müsste die „normale Hezung“ wenigsten funktionieren.

Gruß
GW1


Hallo lip,

das Fehlerbild 12F0 ist das eine, der Ausfall vom Gasbrennwertgerät an der 300-P sicherlich bei den Außentemperaturen das andere. Grundlegend muss immer zuerst der Fachbetrieb darüber informiert werden, was auch geschehen ist. Unser Servicecenter hatte telefonischen Kontakt mit dem Monteur vor Ort. Die Fehlereingrenzung ergab, dass sich das Gas-Brennwertgerät in der Warmwasserbereitung aufgehangen hat. Vermutlich durch einen defekten Auslaufsensor, der falsche Temperaturen vorgegaukelt hatte. Nun gut auch das Fehlerbild 12F0 ist beseitigt worden. Vielen Dank für deine Geduld.

Beste Grüße Robin

Das Manometer steht im Anfang des grünen Bereichs bei knapp unter 1bar.
Das soll wohl auch so sein.
Wegen des Problems, dass die Gas-Therme nicht startet hatte Robin-Braun Recht!
Der Rücklaufsensor hatte statt 10 kOhm nur 250Ohm. Das entspricht über 100 Grad im Diagramm. Das die Elektronik, da abregelt ist nachvollziehbar, aber ein Fehler-Code nur dafür wäre auch schön gewesen. Das Nachfolge-Modell hat es wohl. 👍
Neuer Sensor rein. Alles läuft wieder.
Danke für Eure Hilfe.

Hallo und vielen Dank für die Unterstützung.
In der Viessmann Leitwarte hätte man es auch sehen können. Dort wird auch die Rücklauf-Temperatur gezeigt. Die lag im Diagramm bei 70 Grad.
Da will die Therme natürlich nicht anspringen.