Hallo lip,
das Fehlerbild 12F0 ist das eine, der Ausfall vom Gasbrennwertgerät an der 300-P sicherlich bei den Außentemperaturen das andere. Grundlegend muss immer zuerst der Fachbetrieb darüber informiert werden, was auch geschehen ist. Unser Servicecenter hatte telefonischen Kontakt mit dem Monteur vor Ort. Die Fehlereingrenzung ergab, dass sich das Gas-Brennwertgerät in der Warmwasserbereitung aufgehangen hat. Vermutlich durch einen defekten Auslaufsensor, der falsche Temperaturen vorgegaukelt hatte. Nun gut auch das Fehlerbild 12F0 ist beseitigt worden. Vielen Dank für deine Geduld.
Beste Grüße Robin