abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Unsere Vitovalor PT2 erzeugt keinen Strom.

Unsere Vitovalor PT2 erzeugt keinen Strom mehr. Elektrische Leistung in Watt = 0. Brennstoffzelle Betriebszustand = Stromproduktion Aus. Der Energiemanager der Brennstoffzelle ist auf ökonomisch eingestellt.

Ein besonderer Fehler wird nicht angezeigt.

Wo liegt der Fehler ?!

Mit freundlichen Grüßen

Holger Kiefer

5 ANTWORTEN 5

Hallo Vitovalor, 

deine Brennstoffzelle musste nach der Inbetriebnahme wieder deaktiviert werden. Grund dafür war, dass der Netzübergabezähler fehlte, und ohne den darf die Brennstoffzelle nicht laufen. Kontaktiere bitte deinen Elektriker bzw. den Energieversorger, damit der Zähler eingebaut wird.

Beste Grüße °ro

Hallo Robin Braun,

ja, das ist korrekt. Der Zähler wurde jedoch bereits eingebaut und die Brennstoffzelle wurde am 13.11.19 in Betrieb genommen. Produzierte dann auch ein paar Tage Strom. Dann kam ein kurzer Ausfall am Freitag 15.11.19. Am nächsten Tag produzierte Sie wieder Strom. Seit Montag, 18.11.19 ist die Stromproduktion wiederum ausgefallen. Seit diesem Tag produziert Sie keinen Strom mehr.
Wie kann ich die Stromproduktion wieder in Gang setzen ? Es gibt keine Fehlermeldung!
Mit freundlichen Grüßen
Holger Kiefer

Hallo Vitovalor,

wie ich dir bereits per Mail geschrieben habe, sollte als erste Maßnahme der Volumenstrom der Zirkulation auf max. 0,8l/min eingedrosselt werden. Das ist der Hauptverursacher deiner Speicherdurchmischung. Parallel sollte das Zeitfenster der Zirkulationspumpe an deinen Warmwasserbedarf angepasst werden. D.h. so wenig wie möglich laufen bzw. nur dann aktiviert sein, wenn wirklich schnell Warmwasser benötigt wird.

Beste Grüße °ro

Sehr geehrter Herr Braun,

der Volumenstrom der Zirkulation war auf 0,2l/min eingestellt.

Folgende Maßnahmen wurden durchgeführt. Reduzierung der Heizkreistemperatur von 22 Grad auf 20 Grad. täglich von 6.00 Uhr bis 23.00 Uhr eingestellt. Zirkulation läuft von 05.00 Uhr bis 08.00 Uhr morgens.

1. Bei Warmwassertemperatur 55 Grad läuft die Stromproduktion nicht.
2 Bei Warmwassertemperatur 50 Grad wird Strom produziert.

Können wir die die Einstellung des WW bei 50 Grad belassen ? Legionellen ?

Mit freundlichen Grüßen

Holger Kiefer

Hallo Vitovalor,

ich würde die 50°C WW-Sollwert favorisieren. Zudem das Zeitfenster für die Ansteuerung der Zirkulationspumpe noch kleiner einstellen. Anstelle von 5 bis 8 Uhr durch, kann man die Pumpe jeweils für 10 Minuten pro Stunde antakten lassen. Das muss man halt ausprobieren. 😉

Hohe Warmwasser-Solltemperaturen können bei diesem kleinen Schichtladesystem vernachlässigt werden. Die 50°C Warmwasser-Solltemperatur sind eigentlich ausreichend genug, wo bei regelmäßigem Austausch durch WW-Zapfungen keine Legionellen zu erwarten sind. Erst bei längerer Abwesenheit sollte die Hygienefunktion aktiviert werden. Hier wird ein erhöhter Warmwasser-Sollwert von 65°C ausgeführt. Zu berücksichtigen gilt, dass hohe Warmwasser-Sollwerte Einfluss auf die Speicherschichtung haben. Das kann sich nachteilig auf die Laufzeiten, vor allem aber auf die Startfreigabe der Brennstoffzelle einwirken.

Beste Grüße °ro
Top-Lösungsautoren