Hallo,

am heutigen Tag (03.12.2016) wurde unsere Brennstoffzelle der Vitovalor 300p in Betrieb genommen.

Alles lief sehr unproblematische.

Nun zu dem eigentlichen Problem:

Vor der Inbetriebnahme hatten wir einen Stromverbrauch von ca. 270 Watt (gem. Viessmann-App). Nach der Inbetriebnahme haben wir permanent einen Verbrauch von über 950 Watt (ebenfalls gem. App). Im Haus sind so gut wie alle Verbraucher abgeschaltet.

Kann mir jemand sagen, wie viel Strom die Brennstoffzelle im Betrieb benötigt? Idealerweise doch weniger als sie produziert oder??

 

Grüße aus Gera

1 ANTWORT 1

Hallo ChrisGTC,

der von uns angegebene Ertragswert von 750W elektrisch ist ein Nettowert und wird unter Normalbedingungen erzielt.

Dieser Ertragswert ist von der elektrischen Leistungsaufnahme des Grundgerätes völlig unabhängig. In Abhängigkeit der Reformertemperatur variiert die elektrische Leistungsaufnahme und kann selten bis zu max. 1500W betragen.

Ich denke bei dir ist alles im grünen Bereich 😉