Guten Abend,
ich habe seit ca. 6 Wochen den Vitovalor PT 2.
Die derzeitige Laufzeit der BZ beträgt ca. 4h/ Tag. Wir sind ein
3 - Personen Haushalt mit folgenden jährlichen Energieverbräuchen
Strom ca. 2800 kWh und Gas ca. 17.500 kWh.
Zur Brennstoffzelle haben ich 3 Fragen
1. Die BZ schaltet sich ab, wenn die untere Speichertemperatur
( bei mir 56 °) erreicht wird. Bei welchem Delta startet die
BZ wieder ? ( Energiemanager ist auf Aus )
2. Kann ich die Laufzeit der BZ verlängern ohne den
Warmwasserverbrauch künstlich zu erhöhen ? Und
3. Bei Start zieht die BZ ca. 0,8 kW- ist das normal ?
Vielen Dank schonmal für Euer Feedback.
Ralf
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Ralf Montabaur!
1. Bei 56 °C oberer und unterer Speichertemperatur muss ein deltaT von ca. 25 Kelvin vorhanden sein, damit die BSZ eine Startfreigabe bekommt. Du must also soviel warmes Wasser verbrauchen, bis die untere Speichertemperatur ca. 30 °C erreicht.
Diese Bedingung ist unabhängig vom Energiemanager.
2. Nein.
3. Ja.
Gruß
Loule
Hallo Ralf Montabaur!
1. Bei 56 °C oberer und unterer Speichertemperatur muss ein deltaT von ca. 25 Kelvin vorhanden sein, damit die BSZ eine Startfreigabe bekommt. Du must also soviel warmes Wasser verbrauchen, bis die untere Speichertemperatur ca. 30 °C erreicht.
Diese Bedingung ist unabhängig vom Energiemanager.
2. Nein.
3. Ja.
Gruß
Loule
Guten Morgen Loule,
vielen Danke für die schnelle Rückinfo
👍 Habe ich gerne gemacht.
Hallo,
ist das deltaT von 25 Kelvin zum Start der BZS fest und damit unabhängig von den Speichertemperaturen?
D.h. wenn ich oben nur 50°C habe, dann startet die BSZ erst bei unten 25° wieder?
Danke,
Helge
Hallo huebrator!
Nein, ist nicht fest. Aus der Temperaturdifferenz errechnet sich der Regler die Mindestlaufzeit von 2 h.
Je niedriger die obere Temperatur desto kleiner kann die Differenz sein.
Gruß
Loule