Eventuell kann mir jemand was erklären.
2 Heizkeise: 1. Heizkreis Fußboden mittel Mischer
2. Heizkreis Heizkörper über externe Pumpe (Gegenstand der Frage).
Aktuell eingestellt Programm 3, Temperatur 5 Grad.
Kein Abnehmer (Heizkörper abgeschaltet).
Kessel heizt nicht (logisch)
Die externe Pumpe läuft aber weiter (ist auch ordentlich heiß)
Muss diese Pumpe eigentlich nicht abschalten?!!
Herzlichen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Hallo VissGierig,
um welchen Wärmeerzeuger geht es in deiner Anfrage? Bitte die genaue Typenbezeichnung nennen.
Hallo Patrick,
Danke für Deine Antwort.
Ich dachte der Wärmeerzeuger geht aus der Bezeichnung hervor?
Zum besseren Verständnis siehe bitte das Bild
Mit freundlichen Grüßen
Dein Heizungsfachbetrieb muss über das Software-Tool die Energiesparfunktionen aktivieren indem er die in der Serviceanleitung ab Seite 76 aufgeführten Parameter für Heizkreis 2 entsprechend anpasst.