abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

PT2 mit Batteriespeicher: fällt bei Notstrombetrieb aus!

Es gibt ja  schon einen kurzen Beitrag von 2020" USV für Vitovalor PT2", aber bei uns gibt es Störungen mit der USV/Batteriespeicherlösung

Da unsere PT2 ja ziemlich oft ausgefallen ist und der Service-einsatz immer mehrere Monate gedauert hat, haben wir jetzt noch einen Hybrid-Stromspeicher mit USV-Funktion auf L1 der Firma ASD einbauen lassen:Das ganze läuft netzgekoppelt quasi als Inselanlage- (PV ist auch vorhanden aber außerhalb wegen 2. EVU Zähler). Die PT2 ist im Hausnetz angeschlossen und die Stromproduktion fällt beim USV Umschalten in Notstrombetrieb sofort aus, ebenso beim Starten des Speichers aus dem Bypassbetrieb. Schade, denn so kann die Heizung nicht an die Ersatzstromversorgung angeschlossen werden, wir werden jetzt die PT2 aus dem Speicherkreislauf wieder herauslösen, damit die Brennstoffzelle nicht durch diese Schalterei gestört wird.

Oder gibt es eine Möglichkeit, die Heizung mit Notstrom zu versorgen? In der "Planungsanleitung für den Vitocharge" steht nämlich auch: "PT2 nicht in den Backup-pfad", wobei die Vitocharge nicht USV Tempo hat. Der ASD Speicher soll auf L1 USV qualität haben auf L2 und L3 backup mit 0,5 sek Verzögerung.

 

1 ANTWORT 1

Hallo blauterbach, 

 

die Brennstoffzelle ist nicht für den Ersatzstrombetrieb/Inselbetrieb freigegeben. Es ist nicht möglich diese im Backup-Pfad bei Stromausfall zu betreiben. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team