Nutzung Energiemanagement Vitovalor PT2

Hallo,
wird die Nutzung der Software Energiemanagement in der Vitovalor PT2 BHKW Steuerung mittlerweile empfohlen oder weiterhin eher nicht?
Gruß
Karsten
4 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Karsten, 

das Energiemanagement funktioniert. Eine Empfehlung richtet sich danach, wie du das System betreiben möchtest. 

Für eine Energiekosteneinsparung sollte so viel selbst produzierter Strom wie möglich selbst verbraucht werden. Betreibt man die Brennstoffzelle beispielsweise im Betriebsmodus Energiemanager aus, kann dies zu einer höheren Laufzeit der Brennstoffzelle führen. Wird der produzierte Strom jedoch nicht verbraucht, dann wird er in das öffentliche Netz eingespeist.

Daher ist für Betreiber, welche eine größt mögliche Energiekosteneinsparung anstreben der Betriebsmodus “Ökonomischer Betrieb” empfehlenswert, da hier die Brennstoffzelle ihre Laufzeiten in Phasen mit hohem prognostizierten Eigenverbrauch legt. Dies kann zwar zu einer etwas geringeren Laufzeit der Brennstoffzelle führen aber die Energiekosteneinsparung wird in diesem Betriebsmodus maximiert. 
 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Ja die Brennstoffzelle führt sowohl die Warmwasserbereitung als auch den Heizbetrieb durch. 

Bevor sie startet wird geprüft, ob über den Trinkwasserspeicher mindestens zwei Stunden Laufzeit sichergestellt werden können. Wenn dass der Fall ist, geht sie in Betrieb und heizt erst einmal auf deine Heizkreise. Dies wird solange durchgeführt, bis die Rücklauftemperatur über einen bestimmten Wert ansteigt. Da keine Wärmeabnahme vorhanden ist, steigt die Rücklauftemperatur an und die Brennstoffzelle schaltet jetzt auf die Warmwasserbereitung. Nach Abschluss der Warmwasserbereitung wird noch mal geprüft, ob über die Heizkreis Wärme abgenommen werden kann. Ist dies nicht der Fall schaltet die Brennstoffzelle ab. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Vielen Dank Herr Zarges,
da hat sich bei der BetriebsSoftware doch einiges getan!
Sehr erfreulich!
Hoffentlich läuft mein BHKW nun endlich stabil!
Mit freundlichen Grüßen
Karsten

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Karsten, 

du kannst versuchen über eine niedrige Einstellung der Heizkennlinie diesen Zustand zu erreichen. 


Sobald die Heizkreise auf "aus" gestellt werden, bleibt die Brennstoffzelle zwar weiter in Betrieb, jedoch besteht in dem Moment keine Wärmeanforderung mehr. 
In dem Moment schalten sich Heizkreispumpen ab und die Mischer fahren zu. Es findet keine Wärmeabnahme mehr statt, wodurch sich die Brennstoffzelle abschaltet bzw. auf den Trinkwasserspeicher heizt. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9

Hallo Karsten, 

das Energiemanagement funktioniert. Eine Empfehlung richtet sich danach, wie du das System betreiben möchtest. 

Für eine Energiekosteneinsparung sollte so viel selbst produzierter Strom wie möglich selbst verbraucht werden. Betreibt man die Brennstoffzelle beispielsweise im Betriebsmodus Energiemanager aus, kann dies zu einer höheren Laufzeit der Brennstoffzelle führen. Wird der produzierte Strom jedoch nicht verbraucht, dann wird er in das öffentliche Netz eingespeist.

Daher ist für Betreiber, welche eine größt mögliche Energiekosteneinsparung anstreben der Betriebsmodus “Ökonomischer Betrieb” empfehlenswert, da hier die Brennstoffzelle ihre Laufzeiten in Phasen mit hohem prognostizierten Eigenverbrauch legt. Dies kann zwar zu einer etwas geringeren Laufzeit der Brennstoffzelle führen aber die Energiekosteneinsparung wird in diesem Betriebsmodus maximiert. 
 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Vielen Dank für die Antwort! Kann es sein, dass nun nicht nur der Warmwasserspeicher zur Kühlung der BSZ genutzt wird, sondern auch der Heizkreislauf zur Kühlung genutzt wird?
Wenn ich Warmwasser und Heizung einschalte, wird das Warmwasser nur sehr langsam erhitzt.

Ja die Brennstoffzelle führt sowohl die Warmwasserbereitung als auch den Heizbetrieb durch. 

Bevor sie startet wird geprüft, ob über den Trinkwasserspeicher mindestens zwei Stunden Laufzeit sichergestellt werden können. Wenn dass der Fall ist, geht sie in Betrieb und heizt erst einmal auf deine Heizkreise. Dies wird solange durchgeführt, bis die Rücklauftemperatur über einen bestimmten Wert ansteigt. Da keine Wärmeabnahme vorhanden ist, steigt die Rücklauftemperatur an und die Brennstoffzelle schaltet jetzt auf die Warmwasserbereitung. Nach Abschluss der Warmwasserbereitung wird noch mal geprüft, ob über die Heizkreis Wärme abgenommen werden kann. Ist dies nicht der Fall schaltet die Brennstoffzelle ab. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Vielen Dank Herr Zarges,
da hat sich bei der BetriebsSoftware doch einiges getan!
Sehr erfreulich!
Hoffentlich läuft mein BHKW nun endlich stabil!
Mit freundlichen Grüßen
Karsten
Moin Herr Zarges,
wie kann ich die Software dazu bringen im Sommer den Heizkreislauf zur Kühlung der BSZ zu nutzen ohne den Brenner einzuschalten?
Wenn dies möglich wäre, dann ist es nahezu perfekt! 😉
Gruß
Karsten

Hallo Karsten, 

du kannst versuchen über eine niedrige Einstellung der Heizkennlinie diesen Zustand zu erreichen. 


Sobald die Heizkreise auf "aus" gestellt werden, bleibt die Brennstoffzelle zwar weiter in Betrieb, jedoch besteht in dem Moment keine Wärmeanforderung mehr. 
In dem Moment schalten sich Heizkreispumpen ab und die Mischer fahren zu. Es findet keine Wärmeabnahme mehr statt, wodurch sich die Brennstoffzelle abschaltet bzw. auf den Trinkwasserspeicher heizt. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Vielen Dank. Das werde ich ausprobieren und melde mich dann wieder.
Moin Patrick, es sieht so aus, dass dein Tip erfolgreich war! Hab jetzt Tage, an dem die Anlage ca. 18kw Strom produziert! Nach meiner bisherigen Erfahrung ist das ein Topwert! Ich weiß allerdings nicht, ob das im Vergleich zu anderen BHKWs gut oder normal ist!
Jedenfalls bedanke ich mich.😌
Mit freundlichen Gruß
Karsten

Hallo Karsten, 

 

viel mehr als 18 kW am Tag können auch nicht produziert werden.  

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team