Hallo Team
Bei uns wurde ende Sept. diesen Jahres eine Vitovalor Pt2 durch eine Heizungsbaufirma eingebaut,
die elektr.Arbeiten wurde durch ein Sub Unternehmen ausgeführt.
Im Lastenheft " Montagevorbereitung" der Vitovalor steht auf Seite 25 Buchstabe F RCD Vitovalor PT" 25A/30mA 1-polig, --die Sicherung ausgeführt werden soll siehe Foto
Istzustand bei unserer PT2 16 A siehe Foto.
Dieser Zustand wurde auch den Viessmann Kollegen bei der Inbetriebnahme beanstandet.
Ich habe dies bereits mehrmals beiden Firman mitgeteilt
aber eine Reaktion blieb aus.
Frage ?
was passiert wenn mehrmal die Sicherung auslöst und die Brennstoffzelle abrupt ausschaltet
sollte doch nicht oft passieren da die Zelle doch einen Schaden mitbekommt.
Vielen Dank für eine aw
gruss gerd
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Gerdibub,
wenn der Strom ausfällt wird die Brennstoffzelle herunterfahren. Wenn dies mehrmals abprupt geschieht, könnte es später zu Schäden kommen. Die Beanstandung die unser Techniker aufgeführt hat, sollte in jeden Fall beseitigt werden.
Beste Grüße
Matthias aus dem Customer Care Team
Hallo Gerdibub,
wenn der Strom ausfällt wird die Brennstoffzelle herunterfahren. Wenn dies mehrmals abprupt geschieht, könnte es später zu Schäden kommen. Die Beanstandung die unser Techniker aufgeführt hat, sollte in jeden Fall beseitigt werden.
Beste Grüße
Matthias aus dem Customer Care Team
Hallo zurück
recht vielen Dank für Ihre antwort
...und genaus dass meinte ich,-wird aber so nicht gesehen bei den ausführenden firmen.
muss da nochmal nachhaken
noch einen schönen tag
gruss aus bayern gerd