abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizwasser-Durchlauferhitzer in Wärmepumpe

Hallo, ich habe eine Frage.

Wozu wird dieser Heizwasser-Durchlauferhitzer in einer  Wärmepumpe benutzt (siehe Bild)? Also welcher Funktion dient der Heizwasser-Durchlauferhitzer? Screenshot 2024-03-06 193535.png

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

 

-bei Auslegung auf Monoenergetische Betriebsweise, würde man die WP leicht unterdimensionieren.

(70 bis 85 % der max. erforderlichen Gebäudeheizlast gemäß EN 1283)

Der Durchlauferhitzer  würde dann wenige Stunden im Jahr, z.b.  bei 2 stelligen Minustemperaturen mit 1-3 kW unterstützen.

-für das "Legionellen-Programm" die WP alleine schafft keine 60 Grad WW

-Bei einem Defekt. Innerhalb der Lebensdauer wird vermutlich einmal der Inverter defekt sein. Bis da ein Techniker vorbeikommt und das Teil dann wo möglich im Januar nicht lieferbar ist. Bist du froh wenn du den Durchlauferhitzer  hast.

 

VG 

 

Hallo, danke für die Antwort. 

Aber laut Herstellerunterlage steht z.B. bei der Sole-WP VITOCAL 300-G eine Vorlauftemperatur bis 65°C erreicht wird (siehe Bild).Screenshot 2024-03-07 004947.png

Und warum sollte man eine WP unterdimensionieren? Soll man bei Sole-WP, Luft-WP oder Wasser-WP unterdimensionieren?

Hallo,

 

ja du hast Recht die neuen 300-G Modelle schaffen 65 Grad Vorlauf, damit bekommt man das WW bis ca. 60 grad.

 

>>warum sollte man eine WP unterdimensionieren? 

damit sie in der Übergangszeit weniger taktet.

 

VG 

 

Top-Lösungsautoren