Hallo BK61,
das kleinste BHKW, der Vitobloc 200 EM-6/15 als Beispiel, hat 6kW elektrisch und 15 kW thermische Leistung. Die minimale Kesseltemperatur sollte im Idealfall die 60°C nicht unterschreiten. Deine angenommenen 55 bis 60°C liegen im möglichen Rahmen. Sind die Temperaturen tiefer als Beispiel <=40°C, sind nicht nur Schäden am Generator möglich, auch die erzeugte elektrische Energie lässt zu wünschen übrig. Bedenke, dass BHKW-Module vornehmlich zur Deckung der Wärmegrundlast eingesetzt und durch einen Spitzenlastkessel ergänzt werden. Grundsätzlich bedeutet BHKW aber, dass ohne Wärmeabnahme keine Stromerzeugung stattfindet. Und ohne Stromerzeugung keine Amortisation der Investitions- und Betriebskosten und damit keine Wirtschaftlichkeit stattfindet. Die parallele Erzeugung von Strom und Wärme setzt eine zeitgleiche Abnahme dieser Energien voraus.
Beste Grüße °ro