Fehler A8F0 nach Gaszählerwechsel

Können Sie mir bitte eine Lösung zum Quittieren dieser Fehlermeldung beim Vitovalor PT2 zukommen lassen. Ich benötige nur die Mitteilung, auf welcher Ebene (z.B. 54) ich den Fehler löschen kann. Frontblech habe ich entfernt und habe die Anzeige hinter dem kleinen Blech freigelegt.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Habe jetzt den Fehler löschen können. Habe item52 resettet. Jetzt ist der Fehler weg. Bin mal gespannt, ob und wann der wiedererscheint. Vielen Dank für die Hilfe.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Und das ist bei dem Vitovalor PT2 sicher item 52 zum Löschen des Fehlers A8F0 ??

Die gleiche Vorgehensweise. Ausser,dass du bei Item vermutlich bis 54 gehen musst.

Bei mir gibt es kein item 54 !!

Habe jetzt den Fehler löschen können. Habe item52 resettet. Jetzt ist der Fehler weg. Bin mal gespannt, ob und wann der wiedererscheint. Vielen Dank für die Hilfe.