Hallo zusammen,
nach erfolgreichem Einbau und Einzug in das sanierte Heim möchten wir unsere Vitovalor PT2 nun gerne in Betrieb nehmen und es ist Zeit für die Anschlussanfrage beim Netzbetreiber. Dieser fordert die folgenden Daten an, die ich leider in keiner der technischen Datenblätter gefunden habe:
- Nennwirkleistung einer Generatoreneinheit PnG: ... kW
- Generatornennspannung UnG: ... V
- Bemessungsscheinleistung SrE: ... kVA
- Summen-Nennwirkleistung: ... kW
- Beitrag der Erzeugungsanlage zur Netzkurzschlussleistung Sk'': ... kVA
- Energiebedarf / Leistungsbedarf der Erzeugnungsanlage aus dem Netz: ... kWh/Jahr / ... kVA
Vielen Dank für die Unterstützung!
Veronika von Rüden
Gelöst! Gehe zu Lösung.
In diesem Dokument stehen alle Angaben, die der Netzbetreiber benötigt. Auch der Netzkurzschlusstrom ist dort mit 0,016 A beschrieben.
Stelle dem Betreiber das Dokument zur Verfügung, er kann alle relevanten Daten dort entnehmen.
Den Leistungsbedarf über das Jahr kann man pauschal nicht bestimmen. Dieser ist von der Betriebsweise der Anlage, also wie oft sie in Betrieb geht, abhängig.
Hallo Veronika,
bei dem Vitovalor handelt es sich um ein Mikro-KWK auf Brennstoffzellen-Basis.
Nennwirkleistung: 0,75kW
Bemessungsscheinleistung: 0,75kVA
Generatornennspannung: 230V/50Hz AC 1-Ph
Bei den anderen Punkten muss ich schauen, ob wir dazu Angaben machen oder ob diese sich auf BHKW beziehen, die mit Motor betrieben werden.
Im Link findest du alle weiteren Angaben die benötigt werden >> Formular Inbetriebnahme
Hallo Patrick,
vielen Dank für die Antworten!
In dem Formular Inbetriebnahme bin ich leider nicht fündig geworden. Auch die Recherche im Netz hat mir leider nicht weiter geholfen.
Mir fehlen noch diese beiden Daten:
- Beitrag der Erzeugungsanlage zur Netzkurzschlussleistung Sk'': ... kVA
- Energiebedarf / Leistungsbedarf der Erzeugungsanlage aus dem Netz: ... kWh/Jahr / ... kVA
Leider steht in dem Formular zur Anschlussanfrage, dass nur vollständig ausgefüllte Anträge bearbeitet werden können. Daher habe ich Sorge, dass der Antrag n icht bearbeitet wird, wenn ich diese Daten nicht eintragen kann.
Viele Grüße,
Veronika
In diesem Dokument stehen alle Angaben, die der Netzbetreiber benötigt. Auch der Netzkurzschlusstrom ist dort mit 0,016 A beschrieben.
Stelle dem Betreiber das Dokument zur Verfügung, er kann alle relevanten Daten dort entnehmen.
Den Leistungsbedarf über das Jahr kann man pauschal nicht bestimmen. Dieser ist von der Betriebsweise der Anlage, also wie oft sie in Betrieb geht, abhängig.
Hallo Patrick,
vielen Dank für Deine Mühe! So wird es hoffentlich endlich klappen mit der anschlussanfrage 🤗
Viele Grüße, Veronika