Hallo zusammen,
meine Brennstoffzelle läuft leider zu wenig.
Wir haben eine Vitodens 200 und einen wasserführenden Kaminofen.
seit der Kaminofen in Betrieb ist,
läuft BSZ teilweise an drei hintereinander folgenden Tagen nicht mehr .
Den Kaminofen betreibe ich In der Regel abends für einen Abbrand.
Die Vorlaufzemperatur beträgt 21,1
und die Rücklauftemperatur 19,4 trotzdem
startet die BSZ nicht.
Den Energiemanager habe ich bereits auf aus gestellt.
hat jemand eine Lösung für das Problem.
sollte ich auf den Betrieb des Kaminofens verzichten?
es sind minus 5 Grad draußen aber Die BSZ verweigert den Dienst.
so habe ich mir den Betrieb nicht vorgestellt.
vielen Dank für Tipps und Tricks.
Hallo Micha14,
deine PA2 heizt direkt auf den Pufferspeicher. Dieser ist jedoch mit über 50 Grad sehr stark erwärmt. Es kann also so gut wie keine Wärmeabnahme mehr stattfinden. Durch das Heizen mit dem Kaminofen sind die Räume zusätzlich gesättigt. Es findet somit kaum Wärmeabnahme, statt. Hierdurch wird der Puffer über den Rücklauf nicht mehr gekühlt. Deine Puffer kann nur dann gekühlt werden, wenn die Rücklauftemperatur der Heizkreise geringer als die des Pufferspeichers ist. Erst dann wird der Bypass geschlossen und der Puffer durchströmt.
Teste das Verhalten doch einfach mal, indem du den Kamin nicht nutzt um zu sehen, ob dann Besserung eintritt.